B3六级人防,B2车库,车库地面排水怎么解决?
lengxue4250
2006年09月02日 00:26:51
只看楼主

刚做一个大型公建地下三层俩万多平米,四个防护区,地下二层车库地面排水问题困扰很久,由于北京市人防不让用防暴波地漏排水进入防护区内,这么大的车库地漏怎么设置,排水怎么解决啊,我有俩个笨招,(1)在角落里让结构悬挂集水坑(2)干脆在合适的角落割一块到人防外作集水坑。相信都遇到过这种现象,帮帮忙!

刚做一个大型公建地下三层俩万多平米,四个防护区,地下二层车库地面排水问题困扰很久,由于北京市人防不让用防暴波地漏排水进入防护区内,这么大的车库地漏怎么设置,排水怎么解决啊,我有俩个笨招,(1)在角落里让结构悬挂集水坑(2)干脆在合适的角落割一块到人防外作集水坑。相信都遇到过这种现象,帮帮忙!
免费打赏
eqingdigushi
2006年10月20日 11:18:11
2楼
北京这么严么?我们这里可以的,提个建议:设置地沟(宽500左右,深度不超过梁高,穿梁时埋套管,沟里填细沙,上面做建筑垫层)。
回复
ccm9810204
2006年10月20日 17:07:31
3楼
对啊,用沟可以解决