ESFR仓库喷淋主管口径
cwinstar
cwinstar Lv.2
2003年12月20日 22:12:45
只看楼主

ESFR喷淋主管需环网?有无规范?请教!

ESFR喷淋主管需环网?有无规范?请教!
免费打赏
fu
2003年12月21日 21:24:32
2楼
ESFR喷淋主管不需要环网
《自动喷水灭火系统设计规范》
回复
zgcumt
2006年11月03日 16:00:00
3楼
ESFR喷淋主管需环网?有无规范?请教!
图集上要成环的
回复
yanglan
2006年11月03日 16:17:09
4楼
最好是成环布置,这样水损比较小点,ESFR喷头压力一般比较大,哈哈
回复
yanglan
2006年11月03日 16:17:53
5楼
最好成环,可以减少水损啊 ,
ESFR喷头的工作压力比较大,
回复
visevesa
2006年11月06日 13:51:01
6楼
ESFR喷淋主管需环网吗?
答:
1.具体问题具体分析,如它纵横均很大,则做格栅状,或环状;
2.如不是很大.横向也就10来个喷淋头那做枝状
3.注意其用K值一般大于等于115,则起点压力按照规范公式计算,
管道直径也至少DN32