现在很多工厂存在高次谐波,一般电容补偿柜达不到要求,需要消谐功能的电容柜才能达到要求,请教:消除谐波电容柜的方案图
现在很多工厂存在高次谐波,一般电容补偿柜达不到要求,需要消谐功能的电容柜才能达到要求,请教:消除谐波电容柜的方案图
2楼
都很需要呀
回复
3楼
动态滤波常用图纸,当然不同场合要不同对待了。
回复
4楼
最简单经济的方案就是,加装电抗器来消除谐波。
回复
5楼
对于高次谐波加装一般电抗器是不起作用的,经常会烧熔断器,甚至电容器
回复
6楼
兄弟你的图纸也可以消除滤波 别开玩笑了你那个只不过是个简单的无功动态补偿装置 加装限流电抗器
回复
7楼
消除谐波 必须到现场测量你系统现在谐波含有量是几次 或者把你设备 参数 提供 在针对病情下药 不是你说怎么搞就怎么搞 随便搞台无功动态补偿装置就可以消除谐波
回复
8楼
同意楼上,按测量数据进行相应的治理,谐波大时谐波电流影响整个电网用电质量,可采用隔离\消谐装置
回复
9楼
我也是这样做的
回复
10楼
有没有计算方法?
回复
11楼
生产电抗器厂家,上海波天电器徐青山
回复