我们用的线路保护是南自的NDX200系列的线路保护装置,我想问下:压力降低闭锁合闸指的是电压降低吗?(问的有点傻瓜吗?)请赐教。
我们用的线路保护是南自的NDX200系列的线路保护装置,我想问下:压力降低闭锁合闸指的是电压降低吗?(问的有点傻瓜吗?)请赐教。
2楼
指断路器操作机构工质压力,如气压,油压。
回复
3楼
比如SF6断路器里面的SF6气体不足,低于产品要求压力时,断路器压力继电器动作,发压力降低闭锁合闸信号
回复
4楼
对,如果SF6压力低合分时对电弧的熄灭能力就降低,很容易会被击穿
回复
5楼
楼上说的对
回复
6楼
楼主应该不是搞电气的吧?压力和电压可不是一会事的哦。没有听说电压跟压力划等号的。SF6断路器或者液压操作机构的断路器都有这个保护的,气体压力(或操作液压油压力)降低到一定值(比如压力低1值)时发信告警(液压机构则启动油泵打压),压力低II值时闭锁合闸,压力低III值闭锁分闸。对于液压操作机构设置压力低闭锁分闸主要是因为此时操作压力不够会操作慢分使灭狐困难引起开关爆炸。对于SF6气体压力低则是因为灭弧能力不够易造成烧毁断路器触头甚至引起相间短路而使开关爆炸。
回复