一个面积5000多平方的柴油发电站,包括机组主厂房,高压配电室,电气控制与配电辅房。灭火设施想采用水喷雾灭火,不知道可以吗,请高手指点,谢谢!

一个面积5000多平方的柴油发电站,包括机组主厂房,高压配电室,电气控制与配电辅房。灭火设施想采用水喷雾灭火,不知道可以吗,请高手指点,谢谢!
免费打赏
懒人啥都不写
2012年01月17日 14:59:21
12楼
柴油发电机房可以采用水喷雾,但控制要注意采用一对一的方式(1只雨淋阀对1台发电机),其它的房间建议采用气体灭火系统比较安全,毕竟5000m2的机房规模不算小了。可以考虑采用组合分配式七氟丙烷或者二氧化碳气体灭火系统。
回复
miaoguicheng
2012年01月17日 15:24:18
13楼
直接分包给专业的厂家
回复
deng_26369916
2012年01月17日 16:59:59
14楼

---你这个是5000平方的发电站,个人认为不能简单地去套用民用建筑的规范,还得多找其他规范以及结合实际情况,综合考虑。如消防分区问题,多久扑灭火,储油站,防爆等等,个人觉得要慎重思考设计,套用民用建筑规范,个人感觉太儿戏了。
回复
juand2011
2012年01月31日 11:09:39
15楼
用超细干粉自动灭火器!QQ 314413218
回复
chenzq_001
2012年02月05日 19:56:38
16楼
找发电厂的防火规范去吧 别听大家这样说了 看规范才是硬道理