求助:关于一个发电站的消防设计
s5066942
s5066942 Lv.2
2012年01月12日 10:03:35
只看楼主

一个面积5000多平方的柴油发电站,包括机组主厂房,高压配电室,电气控制与配电辅房。灭火设施想采用水喷雾灭火,不知道可以吗,请高手指点,谢谢!

一个面积5000多平方的柴油发电站,包括机组主厂房,高压配电室,电气控制与配电辅房。灭火设施想采用水喷雾灭火,不知道可以吗,请高手指点,谢谢!
免费打赏
lizuyun3376062
2012年01月12日 13:03:03
2楼
最好用气体灭火,甲方有的是钱,图纸简单,选个设备放上去即可
回复
胖阿蒙
2012年01月13日 13:18:19
3楼
柴油发电机房是可以用水喷雾进行灭火消防的。
回复
acc333
2012年01月13日 13:49:43
4楼
柴油发电机房采用水喷雾是可以的,但是如高压配电室,电气控制与配电辅房貌似不行,得采用气体灭火
回复
ssjywg
2012年01月13日 14:47:00
5楼
气体灭火 比水喷雾简单 弄无管网的气体灭火
回复
machao_760
2012年01月13日 17:54:25
6楼
5000多平米的柴油发电机站?这么大?已经超出民用建筑的范畴了吧
回复
lugangsijia_9
2012年01月14日 09:12:42
7楼


说的有道理。再说了,建设单位也不全是不懂行的
回复
huminyi3980234
2012年01月14日 12:25:15
8楼
本人也觉得用气体灭火好些,配电房用水喷雾灭火似乎不是很好
回复
hailun992520
2012年01月17日 09:11:37
9楼
柴油发电机房采用水喷雾;高压配电室,电气控制与配电辅房采用气体灭火,若防护区较多则采用有管网的,若仅仅一个防护区则采用无管网的(七氟丙烷),有管网的话,具体采用哪种气体灭火剂则看管网规模。
回复
csc2526
2012年01月17日 11:13:23
10楼
建议采用超细干粉灭火系统
回复
vico_raul
2012年01月17日 13:49:23
11楼
高压配电室黑辅助配电室采用热溶胶气体灭火也是可以的