美国环保署的epanet2。0软件用来做水力水质模拟是非常好的!因为是采用节点水压算法进行计算的,和教材上的哈代管网平差法还是有很大的区别!有些朋友提出怎么用epanet选水泵。我尝试了一种方法,希望大家交流指点。是不是epanet2.0计算时只能指定水池的压力啊?请问epanet2.0平差时能否指定水池供水流量?例如(1)二水源供水管网,已知总用水量1000L/s,我想指定水池1的出水量为400L/s,水池2的出水量为600L/s,看一下水池要满足这种供水量需多少压力,该如何操作?(类似于选水泵)
因为是采用节点水压算法进行计算的,和教材上的哈代管网平差法还是有很大的区别!
有些朋友提出怎么用epanet选水泵。我尝试了一种方法,希望大家交流指点。
是不是epanet2.0计算时只能指定水池的压力啊?
请问epanet2.0平差时能否指定水池供水流量?
例如
(1)二水源供水管网,已知总用水量1000L/s,我想指定水池1的出水量为400L/s,水池2的出水量为600L/s,看一下水池要满足这种供水量需多少压力,该如何操作?(类似于选水泵)
(2)如要指定管网中某一节点的压力下限(如最小服务水头24m),求水源的供水压力该如何操作?
这种方法大家探讨 试用一下!
1、epanet中必须有水池或水塔才能运行计算!
2、在用水量已知的情况下,进行选泵工作,建模型时,把水泵和水池建好(不建也行),然后把水泵状态改成closed。然后在出水节点加入一个负值的用水量,如4楼的水池1:-400l/s;水池2:-600l/s。
3、第二步完成后,由于整个系统中都没有水压已知的节点是不能计算的。如果系统中有水塔,设好水塔初始水位,就是一个水压参考点,就能得出结果。如果系统中没有水塔,那么知道了最不利点的位置,那么在这个节点上连接一个水塔,把水塔的水位和最低水位设置成需要的最小服务水头(如24m),计算后水塔和这个节点水头是一样,之间没有流量,不会影响设计。