请教大家一个构筑物尺寸标注方面的问题
云齐
云齐 Lv.5
2012年01月11日 15:30:51
来自于水处理
只看楼主

大家都知道建筑物的尺寸是以轴线给基准标注的,那么构筑物的尺寸该以什么定位呢?我所在的小环保公司图纸大部分都是让搞建筑的人画的,所以图纸不管是建筑物还是构筑物全是轴线尺寸标注。但是平时也接触到了一些别的公司的图纸,他们的构筑物全是以边线定位,但建筑物全是轴线定位。 请问,这两种标注构筑物的方法,哪一种比较规范一点? 国家是否有这方面的规定? 我们这做设计的时候所标尺寸全是轴线尺寸,会有个容积率的问题、大概有0.9,但如果是边线尺寸就没有这个问题了,标注多少就是多少,都是净尺寸。

大家都知道建筑物的尺寸是以轴线给基准标注的,那么构筑物的尺寸该以什么定位呢?我所在的小环保公司图纸大部分都是让搞建筑的人画的,所以图纸不管是建筑物还是构筑物全是轴线尺寸标注。但是平时也接触到了一些别的公司的图纸,他们的构筑物全是以边线定位,但建筑物全是轴线定位。
请问,这两种标注构筑物的方法,哪一种比较规范一点? 国家是否有这方面的规定?
我们这做设计的时候所标尺寸全是轴线尺寸,会有个容积率的问题、大概有0.9,但如果是边线尺寸就没有这个问题了,标注多少就是多少,都是净尺寸。


还有一个问题比较郁闷,我们作图的时候全是一轴线标注,但是总工审图时老是要求我们打印图纸的时候不打印轴线,说是看起来线太多了,但那不就看不见标注的基准了??

[ 本帖最后由 yangqiwo1989111 于 2012-1-11 15:33 编辑 ]

QQ截图20120111152047.png

免费打赏
gengeryong2
2012年01月14日 19:01:48
12楼

很有道理
回复
drew
2012年01月16日 16:12:26
13楼
你们连填充都不画的那些图纸是工艺专业的图纸。
那些有填充的是结构专业的图纸。
基本以上两个图纸都是边线标注的。因此要听你总工的话,你的总工是对的。
用轴线标注的图纸是是建筑专业的图纸。以及填充要听建筑专业的。他们是对的。
请注意你画的图纸是属于哪个专业的。不要随便画。
回复
drew
2012年01月16日 16:16:07
14楼
另外,你的截图,右边那张才是对的。
回复
85529934
2012年01月17日 09:26:11
15楼
好像大公司或是设计院一般都用左边的吧,左边的应该看起来比较专业吧,
回复
whoami_j
2012年01月17日 10:44:23
16楼
我们这里 是右边图
回复
fefa224
2012年01月17日 11:16:20
17楼
唉,没有一个比较强力的见解和说法
回复
野菜
2012年01月17日 16:03:56
18楼
总平上建筑以轴线定位,构筑物用内尺寸。水厂污水厂工艺构筑物全部标注内边线。建筑标注周线。
回复
suncb2000
2012年01月29日 08:54:59
19楼
很有道理,顶一下。
回复
春风拂面
2012年01月29日 19:41:12
20楼
工作中接触到得主要是右边的标注方式,我们主要做水处理构筑物。可能专业不同习惯不一样吧
回复

相关推荐

APP内打开