大家都知道建筑物的尺寸是以轴线给基准标注的,那么构筑物的尺寸该以什么定位呢?我所在的小环保公司图纸大部分都是让搞建筑的人画的,所以图纸不管是建筑物还是构筑物全是轴线尺寸标注。但是平时也接触到了一些别的公司的图纸,他们的构筑物全是以边线定位,但建筑物全是轴线定位。 请问,这两种标注构筑物的方法,哪一种比较规范一点? 国家是否有这方面的规定? 我们这做设计的时候所标尺寸全是轴线尺寸,会有个容积率的问题、大概有0.9,但如果是边线尺寸就没有这个问题了,标注多少就是多少,都是净尺寸。
大家都知道建筑物的尺寸是以轴线给基准标注的,那么构筑物的尺寸该以什么定位呢?我所在的小环保公司图纸大部分都是让搞建筑的人画的,所以图纸不管是建筑物还是构筑物全是轴线尺寸标注。但是平时也接触到了一些别的公司的图纸,他们的构筑物全是以边线定位,但建筑物全是轴线定位。
请问,这两种标注构筑物的方法,哪一种比较规范一点? 国家是否有这方面的规定?
我们这做设计的时候所标尺寸全是轴线尺寸,会有个容积率的问题、大概有0.9,但如果是边线尺寸就没有这个问题了,标注多少就是多少,都是净尺寸。
还有一个问题比较郁闷,我们作图的时候全是一轴线标注,但是总工审图时老是要求我们打印图纸的时候不打印轴线,说是看起来线太多了,但那不就看不见标注的基准了??
[
本帖最后由 yangqiwo1989111 于 2012-1-11 15:33 编辑 ]
2楼
别郁闷,我们的土建构筑物的图纸,都是按照边线进行标注的,但是局部位置有轴线显示,标注尺寸线都是边线。
回复
3楼
我们是左边的画法。构筑物,建筑物都是根据轴线来标注尺寸的,不过那些填充的线,都不画的。
你们总工要求把轴线去掉,就像你说的,看不见标注的基准了,个人认为是不可以的,与其删了轴线,还不如把填充都删了,这些线,无非是要表达构筑物是钢砼结构,这个在说明里面表达即可。
LZ若是还有疑惑,可以在论坛上下载一些图纸,看看人家的标注方法。
回复
4楼
我也是在小公司,也有看过其他公司的构筑物图,但是都没发现左边的那种标注方法,我见到的都是右边的那种,外发结构的人制的图标注方法也是右边的那种。
标中轴线的貌似只在工民建里面见过
回复
5楼
看了一些大的市政设计院的图纸,他们的标注基本上建筑物用轴线标注,构筑物用边线定位标注。
回复
6楼
我个人很不赞同构筑物用轴线标注,这样使图面凌乱,不便于清楚表达,特别是画管道图的时候,经常与尺寸线标注交叉。
回复
7楼
设计一般建筑物尺寸用轴线标注,构筑物用内边线标注。
回复
8楼
谢谢大家的帮助,这两天忙着做标书没顾上上论坛!
看了大家的帮助,基本上都是构筑物以边线标注,建筑物以轴线标注。我个人也比较喜欢以边线标注。这样更清晰明了一些1
但也就更郁闷了。。。搞建筑的说轴线标注是正确的,总工就听他的!我们没有话语权啊1
填充也是听搞建筑的!
回复
9楼
千万别郁闷,听总工的吧,慢慢来,为这图纸的事无所谓,只要施工方能看懂就好了,反正有技术交底。
回复
10楼
恩 也是! 做了这多年图纸,也都顺利完工了! 能看懂 ,能施工就ok啦!
谢谢你的帮助!!
回复
11楼
赞同以上观点!
看了大家的讨论,说的基本都不错,错就错在把几种概念各自孤立了,所以容易让人犯糊涂,发生了‘公说公有理,婆说婆有理’的现象。
提供一些我多年的看图施工经验,供大家参考、借鉴。
建筑物,尤其是规划蓝图时,或建筑物在地面定位时,必须要以轴线标注。
各个构筑物之间需要确定具体位置时,也必须要用轴线标注。
具体到构筑物本体形状、结构时,可以用边线标注,便于施工人员确定施工方案,也便于设计人员计算面积、体积、容积。
补充一下:构筑物内部如有附属构筑物,要确定它们之间的相互位置,也必须要用轴线标注(比如;池体内部的隔墙等等),如果用边线标注,会发生很大的误差。
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-1-14 10:26 编辑 ]
回复