目前许多小区住宅在地下室都设有卫生间和地下露天采光井,在室外管网埋深比地下室低的情况下,可否采用重力流排出?有何不利因素?请各位指教。
目前许多小区住宅在地下室都设有卫生间和地下露天采光井,在室外管网埋深比地下室低的情况下,可否采用重力流排出?有何不利因素?请各位指教。
12楼
楼主,通常地只有公共建筑,地下室做为商场等的建筑物才在地下室设有卫生间,住宅的地下室设卫生间还是很少见的。
给排水规范也明确的说明过,地下室的排水要使用加压排水。
规范的要求是要高于常水位一定高度,而没有要求高于洪水位。所以,个人认为你现在的管道标高以及采取的闸门措施,是符合规范的做法。
水暖、市政交流,欢迎有志之士88939291
回复
13楼
具体问题具体分析。我遇到过的情况有,一栋建筑的地下室对于东面来说是地下室,对于西面来说是第一层,这种情况是可直接靠重力流排放的。其它情况还是按照规范,采用加压排水。
回复
14楼
---不管怎样,地下室总比室外低,就存在倒灌的可能,根本不要去想重力排的事情。假设你想用重力排,你的重遇期就要重选,排水管的埋深估计会很深,能否与市政接驳上也存在问题,工程造价也必然大幅上升。地下卫生间,现在市场有一体化的污水提升系统,直接用那个就行,美观、简洁、实用。地下露天采光井,就用集水坑+潜污泵就行。就按我说的做吧,没错的。
回复
15楼
是啊,地下室要加压排水。。。
回复
16楼
地下室要加压排水,用集水坑加潜污泵