请问水泵房排风直接排到车库是否允许?
tangwule
Lv.3
2006年08月30日 11:13:59
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
水泵房位于地下二层的车库里,是在没有适合的地方排,是否可以直接排车库(加280度防火阀),或者接到车库的排风系统中,请前辈指教,谢谢!
水泵房位于地下二层的车库里,是在没有适合的地方排,是否可以直接排车库(加280度防火阀),或者接到车库的排风系统中,请前辈指教,谢谢!
免费打赏
zhangxin135
2006年08月30日 14:09:30
2楼
有这样做的
但是个人觉得别扭
回复
tangwule
2006年08月30日 15:15:35
3楼
好像没有明确规定不可以这样做
回复
superzhu0718
2006年08月30日 17:19:06
4楼
我个人觉得是可以的
回复
ytk1979
2006年08月31日 14:19:54
5楼
我觉得可以这样做,但是防火阀70度就可以了啊!毕竟水泵房是通风,不是排烟!
回复
tangwule
2006年08月31日 17:26:49
6楼
谢谢
回复
相关推荐
消防水泵房出水管之间的间距要求
建筑消防给水
2023-04-12 16:25:57
水泵房设备安装的必要性
给排水工程施工
2023-03-21 10:52:19
消防水泵房设计和布置要点
建筑消防给水
2023-03-14 10:27:21
重点部位消防安全检查之消防水泵房
建筑消防给水
2023-03-13 11:26:36
消防控制室与消防水泵房之间的最大距离应为多少?
建筑消防给水
2023-03-08 09:47:25
消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范
建筑消防给水
2023-03-07 11:01:01
高层小区二次供水泵房,设计布局怎么做?
建筑给排水
2023-02-27 14:01:31
消防水泵房考点,你都会了吗~
建筑消防给水
2023-01-29 08:50:28
水泵房是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟设施?
建筑消防给水
2022-12-15 14:35:43
消防水泵房-建筑防火与消防设施要求!
建筑消防给水
2022-12-15 14:22:56
建筑防火定性-厂区的办公实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等
建筑消防给水
2022-11-28 09:10:47
消防水泵房、消防控制室疏散门直通室外或安全出口!
建筑消防给水
2022-11-15 09:02:06
消防水泵房重点部位安全检查
土建工程造价
2022-11-01 11:14:36
消防水泵房重点部位安全检查,快去查查你的工地吧!
建筑消防给水
2022-10-19 11:40:17
水泵房地下室噪音传到2楼。请求大家给予意见谢谢
地下室设计
2022-10-19 08:25:45
生活水泵房与消防水泵房可以合用吗?
建筑给排水
2022-10-18 10:28:43
如何做好水泵房的暖通设计?看完下面10个技术要点,你就知道
热泵工程
2022-10-09 10:12:36
生活水泵房到建筑单体一层入口压力怎么计算
建筑给排水
2022-09-01 12:23:54
消防水泵房应设置起重设施与消防水泵机组布置规定!
建筑消防给水
2022-08-15 14:44:34
消防水泵房设置的相关知识有哪些?
建筑消防给水
2022-08-10 13:16:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开