根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?请高人指点,谢谢!
根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?
请高人指点,谢谢!
12楼
造价高是一个原因,有载调压开关比小容量变压器还要贵,另外,10KV系统停电调压还是比较方便的,除特殊需要外,不采用有载调压。另外,赞同虎兄观点。
回复
13楼
我来给楼住解释下:
铁路供电主要的任务的是铁路信号供电
而铁道信号的供电要求很高
如果是大站的信号供电一般都信号机械室离铁路变电室都不是很远
基本上不用考虑电压降的问题
而小站的信号供电由于供电距离长\供电范围广\
一般都由专门的区间鬼(自闭柜和贯通柜来)进行供电
而在自闭柜和贯通柜前都有专门的调压器柜与母线进行连接
调压器柜可以进行有载调压,它的作用一则对母线电压进行调节后进入区间母线
二则由于区间柜供给的线路长容易发生故障,调压器柜起一个隔离电源母线的作用
具体的大家可以看下这个配电室的一次图