10kV变压器为什么不宜采用有载调压?
bebber
bebber Lv.2
2006年08月30日 08:12:19
来自于变压器
只看楼主

根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?请高人指点,谢谢!

根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?
请高人指点,谢谢!
免费打赏
小电容美眉
2006年08月30日 08:55:26
2楼
不知道为什么,好象35kV以上可以有载调压。
回复
家辉
2006年08月30日 09:12:44
3楼
主要是经济上考虑吧
回复
lengbing
2006年08月30日 10:20:53
4楼
铁路10KV电力贯通线,由于供电线路长,负荷分散,延铁路敷设,其变电所内是有载调压变压器。
回复
bebber
2006年08月31日 17:03:29
5楼
不错,讲得很对。
但《供配电系统设计规范》上讲了别的原因,我没看懂,恳请高人指点!谢谢!
回复
zhujun_522
2006年08月31日 17:37:41
6楼
10kv 系统保护比较单一 单线路发生故障时电流增大而母线电压减低 低压保护动作,如果装了自动有载调压的话,当母线电压降低时 调压装置动作调节分接头增加电压,保护不动作,可此时线路已发生故障,所以设备被烧坏
另外 有载调压变压器体积大,造价高,检修调压箱时停电时间较长 而10KV系统属于大众化系统,停电时间长
影响运行
回复
bebber
2006年09月01日 20:24:12
7楼


有道理!支持!谢谢指教!
回复
pumpstation
2006年09月01日 22:32:48
8楼
如在某一厂内,电压不稳定,厂内供电变压器是否可采用有载调压变压器?或者采用大功率稳压器?哪个合理?
回复
bebber
2006年09月02日 20:14:15
9楼
是不是因为没有无功补偿才采取有载调压啊?
现在一般都在装有无功补偿,所以就不用有载调压了?
回复
caoweiwei1212
2006年09月03日 10:37:03
10楼


了解了 斑竹就是斑竹
回复
xuhuali0207
2006年09月04日 18:50:41
11楼
造价高是一个原因,有载调压开关比小容量变压器还要贵,另外,10KV系统停电调压还是比较方便的,除特殊需要外,不采用有载调压。另外,赞同虎兄观点。
回复

相关推荐