根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?请高人指点,谢谢!
根据供配电设计规范,10kV变压器不宜采用有载调压,为什么?
请高人指点,谢谢!
2楼
不知道为什么,好象35kV以上可以有载调压。
回复
3楼
主要是经济上考虑吧
回复
4楼
铁路10KV电力贯通线,由于供电线路长,负荷分散,延铁路敷设,其变电所内是有载调压变压器。
回复
5楼
不错,讲得很对。
但《供配电系统设计规范》上讲了别的原因,我没看懂,恳请高人指点!谢谢!
回复
6楼
10kv 系统保护比较单一 单线路发生故障时电流增大而母线电压减低 低压保护动作,如果装了自动有载调压的话,当母线电压降低时 调压装置动作调节分接头增加电压,保护不动作,可此时线路已发生故障,所以设备被烧坏
另外 有载调压变压器体积大,造价高,检修调压箱时停电时间较长 而10KV系统属于大众化系统,停电时间长
影响运行
回复
7楼
有道理!支持!谢谢指教!
回复
8楼
如在某一厂内,电压不稳定,厂内供电变压器是否可采用有载调压变压器?或者采用大功率稳压器?哪个合理?
回复
9楼
是不是因为没有无功补偿才采取有载调压啊?
现在一般都在装有无功补偿,所以就不用有载调压了?
回复
10楼
了解了 斑竹就是斑竹
回复
11楼
造价高是一个原因,有载调压开关比小容量变压器还要贵,另外,10KV系统停电调压还是比较方便的,除特殊需要外,不采用有载调压。另外,赞同虎兄观点。