现在有一个罐区 4个固定顶2000立方 2个内浮顶2000立方 储存柴油 罐直径15.5m 高10.6m 排列成下面形状!① ② 我想问问现在消防水池的容量是多少? 这是已经设计好的工程,图上的水池容量是1600立方 不过我 ① ② 自己计算的容量最多只有1000立方 想请教你有什么看法!如果可以的话QQ交流一下 68165707 先谢谢了!① ② 我把我自己计算的步骤简单说一下,大家看看有什么不对的地方

现在有一个罐区 4个固定顶2000立方 2个内浮顶2000立方 储存柴油 罐直径15.5m 高10.6m 排列成下面形状!
① ② 我想问问现在消防水池的容量是多少? 这是已经设计好的工程,图上的水池容量是1600立方 不过我
① ② 自己计算的容量最多只有1000立方 想请教你有什么看法!如果可以的话QQ交流一下 68165707 先谢谢了!
① ②
我把我自己计算的步骤简单说一下,大家看看有什么不对的地方
1 消防冷却水 选择固定式冷却水 着火罐 供水强度为2.5L/min.m2 火灾延续时间4h 罐壁表面积516m2
邻近罐 供水强度为2.0L/min.m2 火灾延续时间4h 罐壁总表面积774m2(按最大3个)
水量310+370=680立方
2 泡沫灭火 选择固定式 供给强度为5.0L/min.m2 延续时间45min 保护面积188.6m2
辅助泡沫枪240L/min. 延续时间20min
泡沫量47m3 水量44.18m3
目前计算的水量只有这些,也许有的地方还需要用水没有考虑到(现在不知道防火堤外的消火栓的用水量需不需要加上)
也希望各位高手看了之后能指点指点!如果需要图纸或别的方面的资料可以跟我联系 我也希望听听您的意见!
邮箱 malin983@163.com QQ 68165707 QQ白天一直在线!