底层排水管的问题
wwqq7
wwqq7 Lv.2
2003年12月13日 07:32:52
只看楼主

各位帮帮忙:总共有七层,每层设一卫生间,我设一根立管,底层横干管在地面下0.35处接入立管,然后底层根部地面下1.10处转弯接排出管。立管采用UPVC160,立管地面以下采用铸铁管150 ,排出管采用铸铁管200。其余采用UPVC管。这样子的话可以吗?是不是底层需要单独设排出管?

2003年12月27日 14:01:19
32楼
底层要单排,防臭,易清堵,要不然装修后堵的情况太多。埋地可用upvc,注意回填即可
回复
nyq
2003年12月27日 15:53:46
33楼
按规范不单排也许可以,但考虑实际使用与理论的差别,我一般用单排。不过你选的管径也太大了吧。是学给排水的吗?
回复
zsx1001
2003年12月28日 10:48:00
34楼
建议底层单独排放,采用两根立管
回复
海啸
2003年12月28日 12:40:30
35楼
底层单排,不支持这样的做法
回复
weixl828
2003年12月28日 21:39:13
36楼
不单排规范可以,但还是单排好,你可以全用UPVC,新规范管径160就可以了
回复

相关推荐

APP内打开