请教各位大虾:消防系统中算出总流量后会不会再乘一个系数(如1.1~1.2)作为实际流量?此系数为多少?
请教各位大虾:消防系统中算出总流量后会不会再乘一个系数(如1.1~1.2)作为实际流量?此系数为多少?
2楼
不知道你说的什么意思,但消火栓不用吧,按规范的流量就可以了,现在喷林也不用了,是所有作用面积内的的喷头的实际流量之和啊
回复
3楼
但是在水工业给水排水设计手册上面,好象建议我们乘以1.15~1.3的系数,不知道是不是过于保险了?
还有在给水排水设计手册2第二版中直接给出了一个自喷的设计用水量不知道是以哪个为准啊?
能否指教一下,小弟刚开始接触这个方面的东西!
回复
4楼
应该是的!
回复
5楼
应该不用
回复
6楼
规范中没有此规定
回复
7楼
不用乘系数
回复
8楼
不用!
回复
9楼
消火栓系统只有在消防与生产合用时考虑0.15的系数,喷淋系统设计水量是理论水量的1.3倍。
回复
10楼
那是考虑泵的磨损而取的系数,个人认为对于消防泵意义不大,一年才运转几个小时阿?
回复
11楼
不用