开利水冷柜机蒸发器结霜
hzhicp_007
hzhicp_007 Lv.2
2006年08月28日 18:30:35
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位高手,我的开利水冷柜机结霜.蒸发器比较干净,电机的皮带轮我加大了一个码,风量够.但还是结霜.

请教各位高手,我的开利水冷柜机结霜.蒸发器比较干净,电机的皮带轮我加大了一个码,风量够.但还是结霜.
免费打赏
jicke82
2006年08月28日 19:17:34
2楼
缺氟?
回复
pqc921
2006年08月28日 19:59:52
3楼
压力情况怎么样啊 ,我也觉得有缺F的可能
回复
wangnan2006
2006年08月29日 08:13:57
4楼
肯定是缺氟,或者堵了也有可能的
回复
nitsu
2006年08月30日 22:15:50
5楼
如果是蒸发器入口部分结霜!是漏冷媒!
如果是整个 蒸发器都结霜 ,也是漏冷媒吗?
所以楼主还是能介绍详细一点!最好给出系统使用工况和运行压力 !
回复
峰哥
2006年08月30日 22:52:49
6楼
同意5楼的看法!
回复
jigang138
2006年09月07日 04:34:51
7楼
化霜控制器器坏了
回复
qiao_syltd.gz
2006年09月07日 15:38:21
8楼
需要更详细的运行工况参数:(正常运行时)【我对开利主机维修保养比较多,该故障能解决)
1、制冷循环回路低压
2、制冷循环回路高压
3、压缩机运行电流(压缩机型号)
4、压缩机运行时回气管温度(是否结露)
5、压缩机运行时回气缸和油腔表面温度(是否结露)
6、压缩机运行时的声音
7、制冷循环回路液视镜的情况(是否有气泡)

设备在那里?如条件许可可以帮你看看。。。。。。。。。。。
回复
jiazhenghao
2006年09月08日 15:46:12
9楼
结霜的原因很多,可能是缺少氟利昂了,还有可能是管子堵塞,还有可能是蒸发器泄漏,楼主可以在介绍一下还有没有别的表现。
回复
hzhicp_007
2006年09月13日 12:47:49
10楼
整个蒸发器都结冰,高压11低压先由5降到3左右.运行电流30正常的运行电流也是30左右,液透镜没有起泡,过滤器前后没有温差.回气管有露珠.加f进去压力没有多大反应.
回复
qiao_syltd.gz
2006年09月20日 22:53:57
11楼
压缩机是否结露?如有,即蒸发器风侧堵塞或风管阻力太大等方面(风量过小导致蒸发器的冷量无法及时带走)原因可能比较大。
回复