建筑物内变压器接地问题求助
lhdlgmz
lhdlgmz Lv.16
2012年01月06日 18:12:00
来自于变压器
只看楼主

接地装置施工及验收规范规定 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。 配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。请问:此接地装置与接地网连接沿接地体的长度有没有不得小于15m的要求.

2012年01月06日 19:39:55
2楼
就从“沿接地体的长度不得小于15m”谈起,为什么是15米,且不是14米或16米?

因为接地装置中垂直接地极的距离是5米,“沿接地体的长度不得小于15m”必定经过4个垂直接地极,(如果15米内只有三个,必定在引出处还有一个),有4个垂直接地极的接地装置,接地电阻能肯定满足防雷接地的要求了。

楼主的问题与题目不相符?根本没有谈及变压器???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-6 19:41 编辑 ]
回复
lhdlgmz
2012年01月07日 17:57:49
3楼


沿接地体的长度不得小于15m主要是考虑避雷针独立接地与变压器接地之间经15米的衰减可减少对变压器的危害.但室内安装的变压器接地网与接闪器引下线接地装置之间不容易达到沿接地体的长度不得小于15m