请问:减压阀、减压孔板有什么区别??
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2003年11月28日 22:13:44
只看楼主

请问各位:减压阀、减压孔板有什么区别??

请问各位:减压阀、减压孔板有什么区别??
免费打赏
黄cyzf
2003年11月28日 23:10:17
2楼
区别大了,作用上,孔板仅减动压,一般仅用于消火栓前或喷淋支管段,减压阀既减动压又减静压,很多超压的地方均可用.安装上,孔板仅为两法栏板中加一孔板,较易,而减压阀要配套阀.过滤器.压力表等.价格更差大了
回复
xiaoxiao
2003年12月01日 12:15:12
3楼
谢谢楼上的回答,我看有很多地方用减压孔版,企事业可以用减压阀,是吧.
回复
lanqwgl
2003年12月01日 23:08:50
4楼
请教减压孔板设置,应该在信号阀前还是信号阀后(对于喷淋系统)?
回复
zwsz
2003年12月01日 23:20:10
5楼
信号阀的作用是什么,规范好象没规定一定要设啊
回复
yunguiming
2003年12月02日 00:24:46
6楼
信号阀要设,规范上说得很清楚。
回复
xiaoxiao
2003年12月02日 12:15:21
7楼
信号阀设置在水流指示器前,收集信号传送至报警阀,启动水泵.应该是要设置的.
我倒是还有一个问题:自喷规范上说:"每个防火分区都应设置一个水流指示器."
这句话是不是可以这样理解:比如一层有两个防火分区,一根自喷林立管,两个分区
可不可以共用配水干管,只是在两个位置设置水流指示器.是么>?????
回复
xiaoxiao
2003年12月02日 12:21:00
8楼
还是在一根立管上引出两支配水干管,供各个防火分区用水,然后在每根配水干管
上各设置水流指示器???
回复
cw030115
2003年12月02日 12:56:00
9楼
水流指示器的设置应该是后者,水流指示器作用“是及时报告发生火灾的部位”(GB50084-2001-6.3.1解释),如果按前者设,那么它就不能准确的报告发生火灾的部位,失去其存在的意义了
回复
飞天
2003年12月02日 13:13:21
10楼
水流指示器同层一个防火分区设一个;同层二个防火分区,每个防火分区设一个
回复
guanbw
2003年12月11日 12:41:43
11楼
信号阀的作用不是启动水泵,它的工作方式是在阀门关闭时,给出信号,通过报警系统的信号模块,再传送至控制中心,以便让值班人员知道该处阀系统正在检修.也是为了让值班人员该处检修完成后,阀门是否打开,系统是否能正常工作。
回复

相关推荐

APP内打开