市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)面积:180㎡702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)采暖方式:暖气片入户管径:DN32室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片) 室内温度:15-17℃供水温度:45℃回水温度:55℃由立管入户时为T字型分支站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)供水压力:0.42MPa回水压力:0.27MPa
市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)
面积:180㎡
702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)
采暖方式:暖气片
入户管径:DN32
室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片)
室内温度:15-17℃
供水温度:45℃
回水温度:55℃
由立管入户时为T字型分支
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa
当时第一次该户反映不热,单位清理楼道立管除污器,发现楼道供水总阀门闸板掉了一半,后处理完毕后。家里一直是17℃。但是发现该单元401家中安装管道泵,所以单号房间只有201,301,401家中温度为20℃以上,其他均在18°c左右,701家中15℃。
后要求401户停止使用管道泵,后701家中17℃。我单位维护大队把301---701所有回水管道单独接引到地下室主管道上,效果不明显。
在我要求下制作集水器并安装,没效果。
现在总体怀疑这个站流量不够。
求大侠指点迷途
12楼
暖气片和地板是两台不同的机组,各自带各自的。
55℃24小时供热是可以满足室内采暖要求
我觉得现在说32管道太大,流量不够是主要原因。现在感觉热力站内暖气机组的循环泵出力不够
回复
13楼
当时我们调整的时候把双号回水控制之后有点效果,但是这个回水的调节阀应为在用户侧,我们一走,居民觉得不如以前,就会把阀门开展,所以这个就直接PASS了
当时站内调整,把四中和明政局供回水关了部分,四中远端一层又不热了
现这个站还有3-4W平方米没有接入,所以感觉循环泵出力不够
当时判断原有 锅炉房供热时,使用大扬程,大流量供热,701用户暖气片顶端都被熏出黑了
现在虽然说某端阻力太小,但是现阶段整体改造比较困难,如果弄不热了,马上过年了,更麻烦
回复
14楼
先从这个单元的立管及分支处入手,1.2.3层明显温度高流量偏大,那就想个办法在其入户口处增加阻力,其他层保持不变,再看效果。
回复
15楼
先从这个单元的立管及分支处入手,1.2.3层明显温度高流量偏大,那就想个办法在其入户口处增加阻力,其他层保持不变,看看效果。小区入口供回水管应该都有压力表的,查看下压差是否够用。
回复
16楼
我要说一点 并不是管径大小问题 一般地暖是10度温差 用32的进户管是没问题的 普通的散热器采暖回用到20度温差或者更高25度 才采用25的进户管 在总资用丫头一定的情况下减小管径并不能增加流量反而会增大阻力减小流量 像你这种情况 就只有调节底层商业的阀门 减少底层流量来增加上部流量以达到减轻竖向失调 如果还不行就应该是总的计算负荷量不够了
回复
17楼
如果是垂直串联系统,请检查其他楼层在装修的时候是否改动系统管道或散热器的位置,我们以前经常遇到这样的问题。造成环路阻力不平衡,流体力学上叫滞止。很难解决。
回复
18楼
任何的改变管道方式都是只能起到部分作用,供热效果的根本在于供回水的温度
供水才55度,该户又是西面,不热可想而知,而温差才10度,也达不到散热器温差25的的设计要求
回复
19楼
路过,学习下!!!
回复
20楼
可以试一下供回水对调一下
回复
21楼
好复杂啊,长见识了啊
回复