家中不热怎么办(急)求指点迷津!
没幸福么
2012年01月05日 20:54:27
来自于采暖供热
只看楼主

市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)面积:180㎡702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)采暖方式:暖气片入户管径:DN32室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片) 室内温度:15-17℃供水温度:45℃回水温度:55℃由立管入户时为T字型分支站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)供水压力:0.42MPa回水压力:0.27MPa

市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)
面积:180㎡
702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)
采暖方式:暖气片
入户管径:DN32
室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片)
室内温度:15-17℃
供水温度:45℃
回水温度:55℃
由立管入户时为T字型分支
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa

当时第一次该户反映不热,单位清理楼道立管除污器,发现楼道供水总阀门闸板掉了一半,后处理完毕后。家里一直是17℃。但是发现该单元401家中安装管道泵,所以单号房间只有201,301,401家中温度为20℃以上,其他均在18°c左右,701家中15℃。
后要求401户停止使用管道泵,后701家中17℃。我单位维护大队把301---701所有回水管道单独接引到地下室主管道上,效果不明显。
在我要求下制作集水器并安装,没效果。
现在总体怀疑这个站流量不够。
求大侠指点迷途
e3b4a0a237f1e5e66d9c.pdf
14.6 KB
立即下载
6eb81c1cf6be28458839.pdf
110 KB
立即下载
免费打赏
没幸福么
2012年01月05日 21:02:34
2楼
这个单元单号房间201--701为180㎡,双号房间102--702为90㎡+
如何管径都是DN32,为T字型连接
开始只要401家里管道泵一开,701家里暖气开始退着走。最后一组到第一组的顺序一组一组的不热,1个小时就凉下来了
不开管道泵家里暖气只能热到第7组,最后三组温温而已
这个单元是西边最后一个单元,一楼最下面为临街底商,效果很好,而且物业3间房,大约30㎡,在这个单元主管道连接。
回复
zhouxiaob
2012年01月06日 09:39:53
3楼
DN32管可走40000w热量,摊到每平米200w。不是管径小,而是太大。从现场现象看确是局部流量不够。问题就出在设计管径过大。管径大,需水量就大。泵就那么大,不够分的,有些就不热了。再如有加小循环泵的,就抢了别家的水。
解决办法:换小入户阀门,增加支管阻力。不仅此单元,系统内其他热用户也应如此整改。
回复
chinalnkydlzc
2012年01月06日 10:06:49
4楼
串联10组暖气片,怎么串的!来张图说明一下!从水温来看,没大问题,水量不足!
回复
qixing163163
2012年01月06日 11:40:14
5楼
供水温度:45℃
回水温度:55℃
?????????????????????????
如果是写反的话,应该提高供水温度,设计温度应该是供/回-----95/70

另外,分析供热不足时,应该首先分析系统形式。

QQ:403262613,可以详细分析。
回复
善国阿满
2012年01月06日 13:39:53
6楼
32的管太大,末端应提高阻力,水力平衡才好些
回复
gongguanglong
2012年01月06日 14:21:21
7楼
有两个问题:1是单元面积不等,西边是东边的两倍,且西户为端头,所以西户所需热量为东户的两倍多;但户内采用串联,使管道阻力失衡。
2是供热温度55℃较低,从您提供的图纸看是不是统一了供热温度(暖气片与地暖相同)。
另外,将回水直接接到回水总管上效果不会大,反而会加剧垂直失调。
回复
z21552667
2012年01月06日 15:06:16
8楼
我看你写的这些情况提几个问题哦。第一:供水45度,回水怎么55度?第二:暖气片(散热器)采暖的供回水温度应该至少供水温度在70度以上,一般都85度以上的。这个温度是不是写错了?还有是不是水力平衡问题导致的温度不均。
回复
hongliu20032001
2012年01月06日 16:05:46
9楼
你说的情况来看是需要仔细调整系统,首先是提高供水温度,再就是调小双号的供水量。至于是怎么调要看你们系统的实际情况。
回复
没幸福么
2012年01月06日 21:20:36
10楼
不好意思,供回水温度写错了
另外,我们地区,暖气片供水55℃是可以满足用户需求的,毕竟是24小时供热,不出现停供现象,室内温度能够达到20℃以上
回复
没幸福么
2012年01月06日 21:22:51
11楼

您的意思是把这个单元其他用户入户阀门都换小一号吗?是否102-702也换?
回复

相关推荐