家中不热怎么办(急)求指点迷津!
没幸福么
2012年01月05日 20:54:27
来自于采暖供热
只看楼主

市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)面积:180㎡702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)采暖方式:暖气片入户管径:DN32室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片) 室内温度:15-17℃供水温度:45℃回水温度:55℃由立管入户时为T字型分支站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)供水压力:0.42MPa回水压力:0.27MPa

市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)
面积:180㎡
702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)
采暖方式:暖气片
入户管径:DN32
室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片)
室内温度:15-17℃
供水温度:45℃
回水温度:55℃
由立管入户时为T字型分支
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa

当时第一次该户反映不热,单位清理楼道立管除污器,发现楼道供水总阀门闸板掉了一半,后处理完毕后。家里一直是17℃。但是发现该单元401家中安装管道泵,所以单号房间只有201,301,401家中温度为20℃以上,其他均在18°c左右,701家中15℃。
后要求401户停止使用管道泵,后701家中17℃。我单位维护大队把301---701所有回水管道单独接引到地下室主管道上,效果不明显。
在我要求下制作集水器并安装,没效果。
现在总体怀疑这个站流量不够。
求大侠指点迷途
e3b4a0a237f1e5e66d9c.pdf
14.6 KB
立即下载
6eb81c1cf6be28458839.pdf
110 KB
立即下载
免费打赏
寒冬
2012年01月10日 16:07:07
22楼
感觉管径没有经过流量计算,而且是不是估计的数值,省了一道工序,供回水温度也不对,是不是供回水管接反了?
回复
lizuyun3376062
2012年01月11日 22:02:58
23楼
回复
lkexian2008
2012年01月12日 10:35:48
24楼
根据LZ描述~供回水温度55/45,全天运行~可以满足要求~但是供回水温度高低和管径也有关系~供回水温度越低~相同流量、散热量下~所需管径就越小~再参考401加管道泵其他户就不热~关闭就好点的情况~说明流量不足~按照二楼所说~每户减小入户阀门吧~或者按照DN30的管径~改造换热站~加大流量~综合分析造价吧~
回复
没幸福么
2013年01月29日 17:45:22
25楼
这个站现在站内增加板片和循环泵一台。效果明显。但是这个楼栋的701用户还是效果很差。今年准备给他家对门所有小面积的增加孔板,应该会有效果
回复
kingxie999
2013年01月30日 09:57:35
26楼
供水温度:45℃
回水温度:55℃ 温度反了???
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)未满负荷增加点到49HZ
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa 供回压力有问题,压差太大,检查回水管道,或者进水除污器

回复
青岛李宗荣
2013年02月02日 19:37:39
28楼
请问单元入户管道的管径多大?
按规定按照比摩阻为30——60Pa/m来计算,DN50的管道可以满足760——1065平方米(建筑面积)当单元建筑面积超过1065平方米时,需要加大管径以满足所需流量,DN65的管道可以满足1715——2425平方米面积,有可能设计时主管道管径过小,满足不了流量需求。
回复

相关推荐

APP内打开