减压阀坏了如是"堵死"则很“危险”;如是“短路”则并联根本无意义。
回复
3楼
减压阀设置在规范中有规定,我印象中是不能短路的。
回复
4楼
减压阀坏了就"堵死"则不是很“危险”;
回复
5楼
你的减压阀是给水的还是消防的?给水的一般不可能堵死。如果堵死了,当然很危险的。不但会增加能耗,严重时很使管道爆破和水泵及电机毁坏。消防系统中一般是不安减压阀的,但是有时为了节约投资,设置减压阀。消防系统的减压阀就很容易堵死,而且用的时间间隔越长越容易出现。如果着火时堵死了,你说危不危险?
回复
6楼
减压阀坏了应该是不能减压,不会堵死。为了保证供水安全,减压阀应串联安装,而非并联安装。
回复
7楼
从"新规":"阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行效核"来看应是"短路"
回复