12层的住宅设减压阀吗?
qinyu
qinyu Lv.3
2003年11月22日 10:33:41
只看楼主

几层设?

几层设?
免费打赏
qinyu
2003年11月22日 10:39:52
2楼
系统设计不分区(由下向上)
回复
fengyun2003
2003年11月22日 11:48:58
3楼
12层的住宅不可能是市政供水,加压供水的话不用分区的
回复
mzy
2003年11月22日 12:22:10
4楼
虽然规范、手册总说超过0.35MPa要分区,但我见到的建筑给排水图纸,小高层如11层的从没有分区
回复
limingyong
2003年11月22日 13:02:09
5楼
十二层没必要设,再说你问的问题也太笼统啦,
回复
zhangping1109
2003年11月22日 13:42:52
6楼
建议分区供水,不用加减压阀。
回复
ydh1981
2003年11月22日 16:57:25
7楼
是不是生活给水系统,建议在四层以下给水分户支管设减压阀(不分区)
回复
qinyu
2003年11月22日 22:38:04
8楼
我指的是变频给水设减压阀
回复
liuren1980
2003年11月23日 09:54:13
9楼
最好分区,不然能耗太大,但是如果下部分耗量少的话可以不分区。在北京看到过14层的,他们是给1--8层用户主支管上设减压阀。所以建议可以为1--8层设减压阀。
回复
laden-i
2003年11月23日 18:24:28
10楼
先分区,再考虑减压;如分区后压力满足要求,就可不设减压阀;只要最低卫生器具静水压力不超过流出水头就可不设减压阀
回复
hai_
2003年11月28日 23:57:07
11楼
变频供水,建议1-5层分户减压
回复