请教:定压点该怎样选取?
dper80
dper80 Lv.7
2011年12月31日 09:47:29
来自于采暖供热
只看楼主

有一住宅小区有18层楼高52.5米,11层楼高31.9米,6层20.3米11层以下是低区,11层以上是高区定压点怎样选取,需要选两个定压点吗(高区、低区需要各选一个定压点吗)高区的采暖供水直接从换热站里的板换后面加加压泵供水合适吗

有一住宅小区有18层楼高52.5米,11层楼高31.9米,6层20.3米
11层以下是低区,11层以上是高区
定压点怎样选取,需要选两个定压点吗(高区、低区需要各选一个定压点吗)
高区的采暖供水直接从换热站里的板换后面加加压泵供水合适吗
免费打赏
泡泡鱼
2012年01月05日 23:54:27
12楼
可以分开设换热机组,也可以加高地区直连机组。个人建议还是分开设的好
回复
xzj-cy
2012年01月06日 22:03:04
13楼
新手,学习中
回复
青云飞
2012年01月08日 15:10:09
14楼
高低区用两个换热系统,不推荐用高直联
回复
asdfg12398
2012年01月09日 14:59:14
15楼
1.一个区一个定压点,压力不一样当然要多个定压点
2.泵前需设定压点
回复
sp7575
2012年01月10日 16:16:13
16楼
高地区应该是2个系统,当然是2个定压点啦
回复

相关推荐

APP内打开