有一住宅小区有18层楼高52.5米,11层楼高31.9米,6层20.3米11层以下是低区,11层以上是高区定压点怎样选取,需要选两个定压点吗(高区、低区需要各选一个定压点吗)高区的采暖供水直接从换热站里的板换后面加加压泵供水合适吗

有一住宅小区有18层楼高52.5米,11层楼高31.9米,6层20.3米
11层以下是低区,11层以上是高区
定压点怎样选取,需要选两个定压点吗(高区、低区需要各选一个定压点吗)
高区的采暖供水直接从换热站里的板换后面加加压泵供水合适吗
免费打赏
dper80
2012年01月02日 10:09:52
2楼
高区的定压点怎么选取呢
18层楼高为52.2米+3米水柱的余量,还有换热站在地下2层标高为-7.45,这样算下来定压点0.63MPa,采用地板辐射采暖一般承压(工作压力)0.6MPa,这样就超压了啊!!
回复
zhurencai2005
2012年01月03日 21:52:21
3楼
这个问题见你的另外一个帖子。。。至于系统水泵啥子问题还需要你再去看看书,这样子你会弄得更清楚,书上看不明白的再来问效果会更好,个人建议
回复
lwt6667
2012年01月04日 00:41:13
4楼
高区的定压点:一层(压力55.55m)不超压(60m)就行!!!
回复
mbf1965
2012年01月04日 09:29:44
5楼

0.63MPa是地下室的压力,到高区11层时就剩下0.31MPa了,所以不存在超压。
回复
zhangpd2005
2012年01月04日 09:41:56
6楼
你分开 ,最好用膨胀水箱定压
暖通空调技术交流QQ群 196539847 欢迎设计与施工人员加入
回复
li3333
2012年01月04日 16:06:29
7楼
高区装加压水泵,回水上还得采取减压措施,不然容易造成低区回不去水,高区最好采用高地区直连机组
回复
yegogo
2012年01月05日 09:51:17
8楼
一个系统只有一个定压点
回复
mooii
2012年01月05日 11:13:04
9楼
高低区是两个系统,考虑到超压问题需分别定压,高区用水箱不会超压,低区用膨胀罐定压,分区的目的就是为了避免系统超压。
回复
yufeimen0000
2012年01月05日 22:11:10
10楼
用层高区分高低压区么?
回复
finderboy
2012年01月05日 22:35:17
11楼
不同的系统,就要选取不同的定压点!
回复