DN900的管道穿过20吨左右汽车的道路的时候,覆土厚度700mm以上,是否应该加套管 ?加套管具体做法如何?
DN900的管道穿过20吨左右汽车的道路的时候,覆土厚度700mm以上,是否应该加套管 ?加套管具体做法如何?
12楼
如果覆土在1.25米以上,回填得当,就不一定要加套管.
回复
13楼
请问怎么回填??
回复
14楼
分层回砂,规范上有啊!以防万一可以在覆土后在管沟上加设钢筋网加强该处路面承载力。覆土在1.25m以上不用加套管了。
回复
15楼
不好意思,请问哪本规范有??我没有看到过。
回复
16楼
如果是钢管,管顶以下回填中砂,密实度大于93%。管顶覆土大于700mm的话,可不加套管。
回复
17楼
是不是具体该不该加要看道路的等级呀,等级高的话,0.7米肯定是不够的,不过等级低的话才要加,对于"以防万一可以在覆土后在管沟上加设钢筋网加强该处路面承载力"这句话是不是有点什么,我感觉不出来,有的地方加了这个钢筋以后,会不会引起车辆的行驶问题,有的时候是在道路最低的情况出现这样的问题或者是道路起伏的最低点.这样车辆会不会起跳呀,在这个地方的时候.向大家请教.那些地方可以用钢筋网?
回复
18楼
加套管造价高,但检修方便。若我们的设计师们在设计工程时更多的考虑造价、检修和长远使用问题,则真正与国际接轨了。
回复
19楼
我还是建议要加套管的,首先你的覆土太浅,对于道路来说,除非是城市干道,不允许上重车的,如果是别的道路就很难说了,现在车辆超载严重;而且出于维修考虑,尽量不要破路给交通带来不便。
回复
20楼
我做过管道勘测,一般现在污废水管道都是用u-pvc管,埋深至少在1米以上,可不加套管,整个杭州市的管道,我几乎都看遍了,都没有什么钢管之类的,顶多就是老式的陶土管。埋深的要求一定要根据道路的设计用途而定,规范上有,但只是作为参考,一定要考虑上其他影响,比如冻土层的影响,以及道路的使用用途等。
回复
21楼
1、给水管过路最好用钢管
2、如果对回填质量把握不大,可以加钢套管
3、可以对回填路基进行技术处理
4、加大埋设深度
5、管身包裹混凝土(不宜太长)
回复