【求助】总功率582.50KW,变压器630KVA/1台,求低压柜选型
逗逗飞
逗逗飞 Lv.12
2011年12月30日 14:08:27
来自于变压器
只看楼主

一、电机:210KW/1台,7.5KW/1台,95KW/1台,33KW(6.5KW*3台) 水泵:45KW/1台,55KW(11KW*4台) 污水刮泥机:20KW/1台 污水处理机:45KW/1台 中磁机:15KW/1台 转动筛:15KW//1台,11KW(5.5KW*2台) 电动葫芦:11KW 行车:20KW(预留)共计:582.50KW。变压器630KVA/1台,台墩安装。 高低压进线选型。配电室内配电装置选型。

一、电机:210KW/1台,7.5KW/1台,95KW/1台,33KW(6.5KW*3台)
水泵:45KW/1台,55KW(11KW*4台)
污水刮泥机:20KW/1台
污水处理机:45KW/1台
中磁机:15KW/1台
转动筛:15KW//1台,11KW(5.5KW*2台)
电动葫芦:11KW
行车:20KW(预留)
共计:582.50KW。变压器630KVA/1台,台墩安装。
高低压进线选型。配电室内配电装置选型。
a30788603
2012年01月03日 22:21:14
2楼
如果同时开动,是不是超载了!
回复
刘书奎
2012年01月04日 22:48:10
3楼
带这么多东西,那就用630的箱变,低压侧用MNS吧,要不出的太多了。找成套厂家给你设计啊!具体的东西我写10行估计都写不完
回复
凌风雨墨
2012年01月05日 09:44:52
4楼
方案一:同意板凳的观点——采用箱式变电站,
高压采用负荷开关高压柜 一台;
低压采用GGD配电柜 进线计量柜 一台,出线柜 一至两台,电容补偿柜一台。
低压出线柜可以采用漏电断路器出线作为电源,根据电机的启动时间与启动方式来分配。
这个我在图纸里面发布了一张630KVA箱变的系统图,可以参考一下。
方案二:采用配电室供电
高压侧 采用 KYN28A-12柜,配变压器保护 一台;
低压柜采用MNS抽屉柜 进线计量柜 一台, 出线柜根据选配启动方式来确定, 电容补偿柜一台。
低压出线柜使用MNS抽屉式:电机——采用变频/自耦降压启动/万能式断路器方式启动。可以根据实际选择情况来确定柜子数量。

两种方案的比较:
方案一:箱变只提供电源,启动设备需现场安装,就地启停。
方案二:启动设备全部集中与配电室,现场只须按钮启动箱就可以了。

选择方案时还要考虑电器设备的距离,电缆的成本,设备的安放位置,是否安全,是否符合使用环境。

这里只是笼统的介绍一下方案,具体实施看具体情况。
回复
逗逗飞
2012年02月03日 13:47:06
5楼
谢谢各位专家。
回复
walp20000
2014年09月19日 16:41:52
6楼
lingfengmingzhi 发表于 2012-1-5 09:44 方案一:同意板凳的观点——采用箱式变电站,高压采用负荷开关高压柜 一台;低压采用GGD配电柜 进线 …现在供电局都不让使用GGD了,哎
回复

相关推荐

APP内打开