关于基础是否可以补强的!急急急!!请教各位大哥大姐!!
lxh8810
lxh8810 Lv.2
2011年12月30日 08:41:13
来自于建筑施工
只看楼主

修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。

修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
免费打赏
lxh8810
2011年12月30日 23:00:02
12楼
已经不做加固处理了,直接让施工方全部挖起来,重做!
回复
tangkegood
2011年12月31日 08:43:16
13楼
又在偷工减料啊,买通监理和甲方即可啊
回复
mgs1989902
2011年12月31日 14:39:54
14楼
低了不止一个标号 还补什么强
回复
陈筑静好岁月
2012年01月01日 09:38:48
15楼
两层没事,只是要领教了
回复
cgc2010
2012年01月01日 09:53:57
16楼
按规范必须拆除,因为规范里结构混凝土的最低标号是C20,
回复
xysdxd83
2012年01月01日 10:15:30
17楼
这种豆腐渣,还是推倒重来的保险,以免害人害己
回复
gui1234567890
2012年01月01日 20:43:14
18楼
差这么多怎么补都不行啦,
回复
建筑人
2012年01月02日 11:03:07
19楼
相差太大,原来是C25,现在连C10都不到,只有拆除重新浇筑。质量马虎不得。还求救什么呢!
回复
yght2008
2012年01月03日 14:31:43
20楼
这种情况只能找设计院了。
回复
赛普莱斯
2012年01月03日 16:44:02
21楼
10 都不到、、、、、、、、、