修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
2楼
看差多少了,如果差的不多的话,过段时间再弹下,因为砼强度后期还有些许上升。
回复
3楼
差得比较多了,本来要求是C25的,现在连10都不到,能补强么?是独立基础来的。基础宽度最小是1600x1600,最大的是270x2700的。两层的。
回复
4楼
本来要求是C25的,现在连10都不到,只能拆掉重来。
回复
5楼
差的也太多了吧。。。只有拆掉重来
回复
6楼
请教下楼主 为什么会出现这种情况呢。标号差那么多
回复
7楼
你首先要看差多少,砼的强度随着时间会增长的。如果差得太多,必须找出原因,并通过设计院制定补强方案。。。
回复
8楼
我自认为没得补 可能就施工方偷工减料造成的
回复
9楼
是商品砼,还是自拌??
要找到原因
然后再谈补救措施
回复
10楼
如果混凝土回弹是28d的强度则应该要大于等于设计强度,否则都可以判断为不合格.对基础而言,可以适当扩大基础面积,改善基础受力条件都是可行的,当然必须对原来基础进行凿毛漏筋处理,增加与后面基础连接整体性
回复
11楼
主要是看差多少....
回复