关于基础是否可以补强的!急急急!!请教各位大哥大姐!!
lxh8810
lxh8810 Lv.2
2011年12月30日 08:41:13
来自于建筑施工
只看楼主

修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。

修建了11栋连体别墅住宅,长22m宽10m。回弹检测的时候,地梁的标号达不到设计要求,怎么办呀??能补强强么?基础也是如此的。
免费打赏
ecitjian
2011年12月30日 11:31:21
2楼
看差多少了,如果差的不多的话,过段时间再弹下,因为砼强度后期还有些许上升。
回复
lxh8810
2011年12月30日 11:52:09
3楼
差得比较多了,本来要求是C25的,现在连10都不到,能补强么?是独立基础来的。基础宽度最小是1600x1600,最大的是270x2700的。两层的。
回复
天三
2011年12月30日 13:10:27
4楼
本来要求是C25的,现在连10都不到,只能拆掉重来。
回复
logee1977
2011年12月30日 13:33:40
5楼
差的也太多了吧。。。只有拆掉重来
回复
zyh7375751
2011年12月30日 15:11:56
6楼
请教下楼主 为什么会出现这种情况呢。标号差那么多
回复
xiaozhuo1011
2011年12月30日 15:59:32
7楼
你首先要看差多少,砼的强度随着时间会增长的。如果差得太多,必须找出原因,并通过设计院制定补强方案。。。
回复
peng79
2011年12月30日 16:27:15
8楼
我自认为没得补 可能就施工方偷工减料造成的
回复
jeffefudan
2011年12月30日 16:34:40
9楼
是商品砼,还是自拌??
要找到原因
然后再谈补救措施
回复
myself814
2011年12月30日 21:46:02
10楼
如果混凝土回弹是28d的强度则应该要大于等于设计强度,否则都可以判断为不合格.对基础而言,可以适当扩大基础面积,改善基础受力条件都是可行的,当然必须对原来基础进行凿毛漏筋处理,增加与后面基础连接整体性
回复
lbxx05
2011年12月30日 22:57:54
11楼
主要是看差多少....
回复