各位好心的大哥大姐大嫂们,帮小弟一个小忙啊!
钢的琴
钢的琴 Lv.4
2014年03月07日 11:36:13
只看楼主

我这里有三台中央空调的模块机并联,三台一起的最大功率是133.5KW,最大电流是223.8A,请问我该放多大的主线过去呢,三相五线制。我并非电气专业,请各位专家点评一二啊!

我这里有三台中央空调的模块机并联,三台一起的最大功率是133.5KW,最大电流是223.8A,请问我该放多大的主线过去呢,三相五线制。我并非电气专业,请各位专家点评一二啊!
cidiwuqing
2014年03月07日 11:57:43
2楼
用两根185铜芯电缆.
回复
钢的琴
2014年03月07日 12:25:10
3楼
cidiwuqing 发表于 2014-3-7 11:57 用两根185铜芯电缆.不会吧,我要3+2那种形式的
回复
钢的琴
2014年03月07日 12:25:58
4楼
采纳的回复百分之百加土木币啊!谢谢各位
回复
cidiwuqing
2014年03月07日 12:30:45
5楼
钢的琴 发表于 2014-3-7 12:25 不会吧,我要3+2那种形式的我说是电缆.几芯线.你想要几芯就几芯
回复
lingxuct
2014年03月07日 14:01:21
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 14:02 编辑

3台共133.5KW,每台44.5KW,做一台柜子,三路出线各100A断路器,总开关(断路器)额定电流250A好了。

电源电缆一路的规格,要看距离:50米以内用95平方,50~100米用120平方,100~150米用150平方,150~200米用185平方,200~250米用240平方。

当然是五芯电缆,这点不必有争议。(请楼主朋友删除一楼中“模块机”三个字)
回复
lj2759739
2014年03月07日 15:45:41
7楼
同意楼上的说法.
回复
老刘的直流屏
2014年03月07日 16:40:38
8楼
学习了
回复
兵长
2014年03月07日 18:42:24
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-7 14:01 3台共133.5KW,每台44.5KW,做一台柜子,三路出线各100A断路器,总开关(断路器)额定电流250A好了。电 …这是考虑压降?
回复
txl_1987823
2014年03月07日 18:59:20
10楼

2014年03月07日 21:23:25
11楼
是三台总共133.5kw.还是三台其中最大的一台是133.5kw.请楼主说明白
回复

相关推荐

APP内打开