各位好心的大哥大姐大嫂们,帮小弟一个小忙啊!
钢的琴
钢的琴 Lv.4
2014年03月07日 11:36:13
只看楼主

我这里有三台中央空调的模块机并联,三台一起的最大功率是133.5KW,最大电流是223.8A,请问我该放多大的主线过去呢,三相五线制。我并非电气专业,请各位专家点评一二啊!

我这里有三台中央空调的模块机并联,三台一起的最大功率是133.5KW,最大电流是223.8A,请问我该放多大的主线过去呢,三相五线制。我并非电气专业,请各位专家点评一二啊!
免费打赏
dqzj1999
2014年03月07日 21:47:06
12楼
3台共133.5KW,每台44.5KW,做一台柜子,三路出线各100A断路器,总开关(断路器)额定电流250A好了。

电源电缆一路的规格,要看距离:50米以内用95平方,50~100米用120平方,100~150米用150平方,150~200米用185平方,200~250米用240平方。
回复
lingxuct
2014年03月08日 08:11:56
13楼
兵长 发表于 2014-3-7 18:42 这是考虑压降?是这样,但没有核算过,只是凭经验粗略估计的。
回复
feiwenyangyang
2014年03月08日 10:09:06
14楼
用两根185铜芯电缆.
回复
lingxuct
2014年03月08日 10:41:41
15楼
feiwenyangyang 发表于 2014-3-8 10:09 用两根185铜芯电缆.请朋友把需要二根185的理由说一说?
回复
cidiwuqing
2014年03月08日 17:30:06
16楼
ccc___ 发表于 2014-3-8 10:41 请朋友把需要二根185的理由说一说?我最开始理解是;楼主说三台.其中最大一台是133.5kw.我就按总功率133.5kw乘以3算的的总功率.电流有600多所以选择两根185电缆. (看了很多回复.我可能对楼主的叙述理解不对.如果三台的总的功率是133kw就没必要用两根185的电缆了.)
回复
lczb72
2014年03月09日 16:44:29
17楼
路过学习学习
回复
大柿子
2014年03月09日 21:14:15
18楼
cidiwuqing 发表于 2014-3-7 12:30 我说是电缆.几芯线.你想要几芯就几芯他的意思就是说用3*185+2*95的电缆
回复
难得糊涂灬
2014年03月10日 08:52:37
19楼
ccc__不愧是3c!哈哈!:lol
回复