我公司一台10KV电机 名牌标记为 P=400KW A=27.8 功率因数为0.86 匹配400KW的水泵,水泵效率为0.78 现在电机实际电流为28.7A 功率为445KW 请问按电机名牌算它的功率也不了400KW 为什么厂家要这么标啊 现在功率变大啦 有什么问题吗

我公司一台10KV电机 名牌标记为 P=400KW A=27.8 功率因数为0.86
匹配400KW的水泵,水泵效率为0.78 现在电机实际电流为28.7A 功率为445KW
请问按电机名牌算它的功率也不了400KW 为什么厂家要这么标啊
现在功率变大啦 有什么问题吗
免费打赏
lingxuct
2011年12月29日 17:24:44
2楼
按楼上的数据计算:输入功率P=1.732 I U cosφ=1.732X28.7X10X0.86=427.5KW

如果此时轴输出功率是400KW,则电机的效率ρ=400/427.5=0.936(高了点,实际电机的效率在0.87~0.91之间,说明电机在超额定运行中,这点在电流数据中已能说明)

厂家为什么这么标?

核算电机铭牌上的效率:ρ=400/1.732X27.8X10X0.86=0.966(很高啊!)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-29 17:30 编辑 ]
回复
ljphb
2011年12月30日 15:29:22
3楼
这就是小马拉大车的意思。用久电机使用寿命缩短。
回复
zyz8438
2011年12月30日 15:56:00
4楼
电机由泵厂来成套,泵厂为了节省费用,给了你这个非常规的配置方案!
回复
jasondh
2011年12月30日 16:52:09
5楼
学习了!!
回复
dgshyjm
2011年12月31日 11:34:33
6楼
小马和大车的典型代表