屋顶水箱设置高度不满足最不利点静水压力要求,按规范要求应设增压设备,一般做法是在水箱附件设置增压设备,从水箱吸水。但我见过有人将增压设备设在地下室消防水池旁,从消防水池吸水。 我个人认为这样不合适。大家讨论一下看这样是否可以,为什么
屋顶水箱设置高度不满足最不利点静水压力要求,按规范要求应设增压设备,一般做法是在水箱附件设置增压设备,从水箱吸水。但我见过有人将增压设备设在地下室消防水池旁,从消防水池吸水。
我个人认为这样不合适。大家讨论一下看这样是否可以,为什么
12楼
图集上有这种做法,屋面不允许情况下可以放在水池旁。只是耗能比较大。毕竟浪费了 重力势能。
回复
13楼
稳压设备在屋面更有利,设在地下室也没问题
回复
14楼
是哪一个图集?那是不是可以把消防水箱的水量加到地下消防水池而取消屋顶消防水箱
回复
15楼
放在屋顶还要设泵房,占空间大,荷载也大,且消防设备平时不启动,能耗可忽略不计。
回复
16楼
我主要是对增压设备从地下室消防水池吸水(不是屋顶水箱)有疑问,而不是说增压设备放置在地下泵房,但还是从屋顶水箱吸水。
回复
17楼
都可以,只是设置在地下室时泵的功率会大很多,一次投资和运行费用较高,有条件还是放屋面
回复
18楼
稳压泵放在泵房的话那这个气压罐够大的哦!
回复
19楼
楼主你刚做水不久吧,这样做有何不可吗?你没看国家标准图集中也有放在地下室的吗?还有楼上的不懂就别乱说,误子弟啊。
回复
20楼
图集是人选的、不是到处乱用的
图集中放在地下室,上海稳高压可以。上海规程全国通用?
石化规程其它行业无阻?
[
本帖最后由 jcst123 于 2012-1-1 20:59 编辑 ]
回复
21楼
我的疑问主要是:稳压设备放在地下室,而且稳压设备从地下室消防水池(不是屋顶水箱)吸水。如果这样可以,那屋顶水箱还有什么意义?
回复