一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的变压器,真空断路器630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。区管、高手都指点下小弟吧。
然后进线柜1250A的断路器
回复
3楼
没有人帮帮小弟么?
回复
4楼
选母排不能只看额定电流啊,还得看动热稳定电流,做这行最基本的知识
回复
5楼
动热稳定电流都是几十KA,然后呢?
回复
6楼
设计员应该按常规:100*10,80*8等来设计。你说设计是100*8可能特殊。
回复
7楼
感谢版主置顶!我还纠结着呢
回复
8楼
高压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排的。因为高压的短路容量和低压比它的短路容量比较大。选择母排要满足高压的动稳定要求。不是根据变压器的容量来选择的,选择高压电器不但要看设备的开断容量;还有看设备动稳定要求、要计算稳态短路电流和三相短路冲击电流。
回复
9楼
不仅仅看电流,还得看母排的强度
回复
10楼
那具体怎么选呢?
回复
11楼
长园集团股份有限公司由中科院创建于1986年。是香港李嘉诚先生旗下的国内上市公司(股票代码:600525)。是专业从事热缩材料,电路保护及电网设备的研究,开发,生产和销售的国家级高新技术企业。
公司研发中心拥有一流的热缩材料和电网设备专家,被国家五部委联合认定为“国家级企业技术中心”。同时,国家人事部在长园集团设立了企业博士后科研工作站。2005年,长园集团当选择为中国热缩材料行业协会首届理事长单们,连续入选中国上市公司科技50强和绩优100强,入先《福布斯》“中国潜力100强”,“亚力潜力200强”和“中国上市公司十佳老板”。
热缩产品:1KV,8.7/15KV/,35KV热缩型电缆附件,热缩户外管,热缩应力控制管,热缩电缆修补片,热宿指套,热缩电缆封帽,热缩爬距增长器,热缩绝缘护套管,热缩隔油管,热缩复合双壁管,1KV/10KV/20KV/35KV中薄厚壁热缩阻燃母排套管,卡扣式绝缘护套管,槽型母排保护盒,母排接头保护盒,变压器进出线端保护盒,各类开关保护盒