violet1981722
2011年12月29日 09:09:36
来自于通风排烟
只看楼主

我想请问地下通风兼排烟的风口一般是不是采用单层百叶风口加阀?那这个阀是防火阀,还是普通的调节阀,标每个风口的风量是按照低速标还是高速标?还有那个风口需要加执行器吗?需要配电吗?如果只是普通的百叶风口,排烟能行吗?请高手解答

我想请问地下通风兼排烟的风口一般是不是采用单层百叶风口加阀?那这个阀是防火阀,还是普通的调节阀,标每个风口的风量是按照低速标还是高速标?还有那个风口需要加执行器吗?需要配电吗?如果只是普通的百叶风口,排烟能行吗?请高手解答
免费打赏
chenjue1986
2011年12月29日 09:24:20
2楼
通风排烟合并使用,风口肯定是长开的了,单层百叶加防火阀,280度关闭.风口速度肯定需要核算,保证风速满足排风和排烟的要求,一般这个不难实现.因为不用切换,个人看法不许要执行器.欢迎大家讨论
回复
violet1981722
2011年12月29日 11:27:36
3楼
我查了,人家画的也不带执行器,那是不是这套系统还是蛮成熟的啊
回复
zdchun
2011年12月29日 15:14:31
4楼
直接是常开百叶风口就行了,不用加阀
回复
violet1981722
2011年12月29日 15:18:43
5楼
为什么不是排风和排烟的一起用的排烟口就都需要配电,排风和排烟的合用反而只要用常开百叶风口就行了?我这里有点不明白
回复
雪地爱奔跑
2011年12月29日 17:14:28
6楼
你说的单独排烟用的风口一般采用常闭的,火灾时需要消防控制中心电控进行开启或者手动开启,因此需要配电。
排风与排烟合用的风口选用常开风口,因为平时需要排风,火灾时直接排烟,因此不需电控。
回复
hchwl
2011年12月29日 18:32:31
7楼
普通百叶风口就行 排风与排烟的切换时电气编程实现的 你只要写进施工说明里就可以了 一般情况下也不需要加阀
回复
chenjue1986
2011年12月30日 08:48:09
8楼

请教不加阀门如何实现切换??楼主的意思是共用风口,280度关闭的防火阀可以不要么??
回复
netling
2011年12月30日 09:10:31
9楼
地下室的排风和排烟共用系统,是每个防烟分区一个独立的系统,所以并不需要控制风口的开关,在地上建筑中,一套排烟系统带多个防烟分区的时候,排烟风口就需要根据着火的情况控制
至于LS所说不加阀门切换的问题,一般是通过双速风机的调整来实现的
回复
snail_yin
2011年12月30日 09:31:18
10楼

更正一下:地下室的排风和排烟共用系统,并不一定是按照每个防烟分区设置一个独立的系统。3防烟分区时如果是,就不需要设置防火阀。如果这个公用系统承担了多个防烟分区,就需要设置排烟防火阀,需要电动关闭及开启。也就是某个防烟分区发生火灾时,该防烟分区风口保持常开状态,其他防烟分区风口的排烟防火阀应电动关闭,当火灾蔓延到其他某个防烟分区时,该防烟分区风口的排烟防火阀还应电动开启。
回复
faff123
2011年12月30日 10:00:37
11楼
板式排烟风口
回复