请教火灾初期水量就这么小吗,合规范要求吗
tigerlxt
tigerlxt Lv.7
2011年12月26日 10:04:04
只看楼主

屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?

屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?
免费打赏
iash123
2011年12月28日 11:31:29
12楼
标准图集好像规定的很详细
回复
lizuyun3376062
2011年12月28日 15:40:50
13楼
同意二楼意见!
回复
wuxisanlang
2011年12月28日 17:11:47
14楼
回复

相关推荐