屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?
屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?
2楼
回复
3楼
我是按作用面积内的流量选则扬程,按一个喷头选流量,这个流量不是说是用来灭火的流量,而是用来补足气压罐内所需流量。
回复
4楼
楼主,火灾初期消防用水是比较小的,但也不是1个喷头,是1个水柱和4个喷头。
稳压泵的作用是稳压而不是提供用水,所以,消火栓的稳压流量一般是3.3,喷淋的流量一般是0.66,都是有一定比例关系的,目的是能稳压,又能保证动作的时候不能提供足够的水量,这样水压下降,压力控制系统报警。
至于压力要求就要看你设置的位置和消防要求的压力了,建议多研究下稳压设备的标准图集,已经比较全面了。
回复
5楼
楼主,火灾初期消防用水是比较小的,但也不是1个喷头,是1个水柱和4个喷头。
稳压泵的作用是稳压并在消防泵启动前提供30S初期水流,按1个消防栓5L/S和1个喷头不小于1L/S来确定。30S后消防泵已完全启动供水。
至于压力要求就要看你设置的位置和消防要求的压力了,要求最不利处喷头工作压力不于小0.05MP,最不利消火栓工作压力不小于0.07MP(100M下建筑)或0.15MP(超过100m)
回复
6楼
同意二楼意见!
回复
7楼
稳压泵不是提供初期灭火水量的,初期的灭火水量是稳压罐内的有效容积来提供的,喷淋150升,或消火栓系统300升。一般直径800毫米的罐总容积为830升。
回复
8楼
楼主最好是详细的看一看图集的说明,里面已经详细分别针对消火栓系统及自喷系统做了相关的计算及说明,稳压装置主要是提供维持系统的压力,而不是流量,其流量是按系统最小流量(消火栓系统不大于5L/s,自喷系统不大于1L/s),压力则是按照最不利点消火栓或喷头的工作压力来确定,一般来讲,基本上常规的设计中的增压稳压装置都可以在图集里找到,除非你的水箱及增压稳压装置不在系统的最高位。那就需要另行计算了。
回复
9楼
标准图集好像规定的很详细
回复
10楼
增压水泵是因为高位水箱的设置不足以满足喷淋系统最不利点的工作要求而设置的,所以其扬程即为补充不足部分就可以了。
公式为:增压水泵扬程=最不利点喷头的工作压力+计算管路沿程水头损失与局部水头损失只和-高位水箱最低液位与最不利点喷头之间的垂直压力差。
推荐你看本书《建筑给水排水工程设计计算》我认为挺好的。
回复
11楼
标准图集好像规定的很详细
回复