论文简介: 截污坝工程因其坝内所存水为有毒污染水(垃圾渗出液)因此坝的防渗要求较高,根据我国有关环保规范规定:坝及坝基的渗透系数应小于K<10-7cm/s。针对这种情况,我们选择了粘土心墙坝,基础进行帷幕灌浆的设计方案。粘土料经渗透实验证明可以达到K=10-7cm/s的要求,因此设计的重点就是帷幕灌浆。经过对我国已有部分工程情况分析和一些理论计算,我们选择了改性水玻璃化灌结合水泥灌浆,水泥灌浆两排,孔距3m、排距2.5m,化学灌浆在水泥 灌浆中间分两排孔,孔距1.5m、排距1.3m的设计方案。灌浆结束后作35个检查孔,经压水试验全部达到了K<10-7cm/s的设计要求。本文主要介绍了防渗帷幕的计算及设计,以及从对灌浆资料的分析,检查孔压水试验等方面对帷幕进行了质量评价。

论文简介:

截污坝工程因其坝内所存水为有毒污染水(垃圾渗出液)因此坝的防渗要求较高,根据我国有关环保规范规定:坝及坝基的渗透系数应小于K<10-7cm/s。