一处生产基地临时围墙及三通一平方案工程概况: 本工程位于靖边工业园区,占地51亩,约339662 m。为了便于整个项目开展与管理,在项目四周用围墙维护及三通一平以达到生产基地项目顺利开展,四面围墙共计800m。 围墙方案: 临时围墙基础埋深-04m-1.2m,主体围墙高度在2.5米,厚度为0.24米;墙间柱高度为2.7米,厚度为0.37米,柱间距为5米。墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖(240*120*53),用1:2.5 M5水泥砂浆粘结;围墙外侧用1:3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米,基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔20米设置一道伸缩缝,缝间距为0.01米。围墙内外粉刷白。
工程概况:
本工程位于靖边工业园区,占地51亩,约339662 m。为了便于整个项目开展与管理,在项目四周用围墙维护及三通一平以达到生产基地项目顺利开展,四面围墙共计800m。
围墙方案:
临时围墙基础埋深-04m-1.2m,主体围墙高度在2.5米,厚度为0.24米;墙间柱高度为2.7米,厚度为0.37米,柱间距为5米。墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖(240*120*53),用1:2.5 M5水泥砂浆粘结;围墙外侧用1:3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米,基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔20米设置一道伸缩缝,缝间距为0.01米。围墙内外粉刷白。
修路方案:
1,从基地内提供的重载道路东西及南北各一条施工道路与场地外围道路连接共计400.5m。
2,总计需要修筑临时道路450.05m。根据施工现场行走车辆的需要,修一条60cm厚8m宽由山皮石铺设的双向单车道,计划填土山皮石方量6075.849m3
3,道路修筑方案:
(1)在道路施工范围内,对含有地表水、淤泥、垃圾等地方应进行排除清理。
(2)对清理后原路面进行平整,经现场管理人员检查合格后进行初步碾压工作。
供电方案
1、根据工程情况,本工程配备机械如下:
进场施工机械表:
序号 机械设备名称 数量 额定功率
1 钢筋调直机 1 5.5KW
2 钢筋切断机 1 4KW
3 钢筋炜弯机 1 3KW
4 电焊机 3 33KW
5 木工圆盘机 1 3KW
6 砼振捣机 4 2.8KW
7 对焊机 1 26KW
8 砼搅拌机 2 12.5KW
合计 164KW
由于施工过程中的不可预见性,如工期、技术性增容所以上表的额定功率做出相应的上浮为225KW。
2、施工供电设计
根据施工情况及将来生产生活的需要,如:维抢应急单位的入住等原因所产生的增容及其它不可预见性原因,考虑到经后永久性使用。
故选用五线铝芯电缆3*185 mm2+2×95mm2。
电缆敷设长度1㎞(由于电缆长度较大及不可预见性且采用的是直埋的方式等原因,所以考虑到以上线径的增加),敷设方式采用直埋。
3、施工用电具体事实细则
(1)接地与接零保护系统
施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。 施工现场每处重复接地的接地电阻值应不大于10Ω,且不得少于3处(总配电箱、线路中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连,接地电阻每月检测一次。 接地装置的接地线应采用可靠的导体及连接方式的导体,在不同点与接地体做电气连接,垂直接地体应采用角钢(镀锌角钢∠50×5),钢管(镀锌DN50)或圆钢(且极间距大于等于5M),不得采用螺纹钢。
保护零线应由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。
保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统一标志的颜色,任何情况下不得将之作负荷导线,与电气设备相连的保护零线的截面不小于2.5mm2的多股铜线。
保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子的可靠连接,不得交接。工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接,其保护零线在其他地方不得有接头。
同一施工现场的电气设备不得一部分做保护零线,一部分做保护接地。
2、电器设置
设备功率大于5.5KW的动力线路采用加设自动开关电器或降压启动设置,不得采用手动电器直接控制,设备的传动方式必须达到规范要求,以免冲击电流对电网的冲击。
各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝,每根熔丝的规格应一致,严禁其他金属代替。
配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。
凡交由生产使用的电气材料及设备必须具备出厂试验报告及合格证明,作为竣工材料的内容。
供水方案
1、水源,采用工业园区指定供水点接引供水。从接水点到施工生活现场距离2㎞。
2、用水量,根据施工现场情况,在平时施工与生活中日用水量在20m3~50m3 ,在工程施工高峰期日用水量达到100m3~150 m3 。
3、供水管道,为满足以后日用水150m3的能力,埋设时采用DN50管道,管道埋设深度不得少于800mm(1300 mm,因为现场工况等原因及水管埋设深度并未达到冻土层的要求所以作出调整)。
4、水压须满足生产生活长久性需求。
场平方案
1、工程范围,施工场地、临时生活用地、材料加工场地、材料堆放场地等临时用地。
2、工程量
生活临时用地:2000㎡
钢筋加工区:2000㎡
施工材料堆放:2000㎡
共计施工场地:339662㎡
施工挖填土方量约15000m3,外运拆迁建筑垃圾土约6000 m3。
3,设置临时大门及临时门岗房,门房大小为10平米及可供20人临时厕所。
施工特点:
马上进入冬季,工期短,任务重。临时水电通工业园区协调,进出道路方便。
就以上工程量请公司预算科给予预算审核费用