1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?

1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?

2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?

3、做设计好几年了,所见过的图纸中,梁两侧板面的实际配筋面积和大小都是相同的,我不敢确定其原因,我的理解是,如果把梁和两侧的板作为一个节点画出来,节点弯矩要平衡,如果梁两侧的板配筋面积和大小不等,那么就会导致梁收到扭矩,梁受扭变形后,原需配筋大的板一侧卸荷,另一侧弯矩相应增大,那么会导致原需配筋小的板受力不足。希望在此能得到大叫的看法和观点,最好是有官方依据的。同时,我最近做了一二梁板式底板,双层双向拉通配置钢筋,抗浮时板在支座处底筋不足的地方就附加钢筋。有些地方在只有梁一侧板配筋需要附加钢筋,另一侧不需附加钢筋,此时我公司审图的老头子要求仅在一侧配置附加钢筋,我觉得这样配筋很不合理。想知道大家有什么看法?
hyp1962
2011年12月23日 20:39:48
2楼
satwe和pmsap是基于不同的计算模型编制的软件,当然属于两个不同的软件.
回复
jszxwsw
2011年12月24日 10:41:07
3楼
做设计都好几年了,还不知道这个道理吗?你以为钢筋配的一样受力就一样吗?那你就不配搞结构,钢筋混凝土弹性工作时两侧板受的弯矩何梁受的扭矩是由各构件的抗弯刚度和抗扭刚度决定的,而不是由板钢筋决定的,当然手工计算时如不论考虑梁转角梁侧板弯矩总是平衡的,若板厚相同板面钢筋自然相同,若板厚不同而板面钢筋相同那只是为了施工方便而已!!!
回复
jszxwsw
2011年12月24日 10:42:37
4楼
做设计都好几年了,还不知道这个道理吗?你以为钢筋配的一样受力就一样吗?那你就不配搞结构,钢筋混凝土弹性工作时两侧板受的弯矩何梁受的扭矩是由各构件的抗弯刚度和抗扭刚度决定的,而不是由板钢筋决定的,当然手工计算时如不考虑梁转角则梁两侧板弯矩总是平衡的,若板厚相同板面钢筋自然相同,若板厚不同而板面钢筋相同那只是为了施工方便而已!!!
回复
qhd1965
2011年12月24日 11:11:44
5楼
1.温度应力首先与温差有关,其次与混凝土的线膨胀系数(即每度温差下单位长度上的膨胀量)有关。

2.导致混凝土收缩的因素有:
温度变化;
湿度变化(干缩);
化学变化(化学收缩);
等等。

3.混凝土开裂对策
使用低热水泥(硅酸三钙,铝酸三钙含量低);
选用线膨胀系数低的骨料;
合理使用矿物掺合料;
合理选用缓凝剂,延长水泥水化放热时间,降低放热峰;
通过降低原材料温度降低混凝土温度;
通过选择适宜的环境如夜间,来降低施工完毕混凝土温度;
通过设置合理的冷却散热系统来降低大体积混凝土温度;
通过及时覆盖保湿养护,来防止塑性开裂,国内专家已提出 随浇捣 随抹压 随覆盖的工艺;
使用透水模板来加强模内养护;
混凝土制备时加入定量饱水沸石粉降低干缩;
针对性的施工组织与浇注顺序;
合理的养护措施,如切记在混凝土温度较高时直接浇冷水,人为制造混凝土内外温差;
切莫在夏天使用黑色材料覆盖养护混凝土;
最新研究表明混凝土开裂并不是如传统所说在终凝之后,而是初凝就开始。
混凝土表面蒸发量对开裂影响是直接的。
回复
hyp1962
2011年12月24日 11:12:29
6楼
如何判断温度、收缩应力是大还是小由设计人员根据自己的经验来进行判断,对于初学者可以向总工或老工程师请教!