【求助】四层4万平米商场,每层四个防火分区,求消防干线走向
slichhappy
slichhappy Lv.3
2011年12月23日 10:47:56
来自于防雷减灾
只看楼主

一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设 第三种方案和第二种差不多补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。大家看那种方案合理,满足规范要求,附件中是三种方案框图。

一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。
第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设
第三种方案和第二种差不多
补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。
大家看那种方案合理,满足规范要求,附件中是三种方案框图。

未命名.jpg

免费打赏
xing_zai
2011年12月27日 20:04:06
12楼

同意!
回复
我爱喝绿茶
2011年12月27日 20:29:00
13楼
过来学习学习。。。
回复
xl7760
2011年12月28日 09:22:35
14楼
回复
netling
2011年12月28日 09:31:54
15楼

赞同此种方法,在工程中这种方案也是设计、施工中比较便捷的方式,对于每个防火分区需要一个总线的说法,规范中无此规定,并且现实中也不会如此做,想想看高层每层都是一个防火分区,难道每层都需要一个单独的总线从消防控制中心引来?
回复
yam
2011年12月28日 10:02:34
16楼



强烈同意这种做法!
回复
zdy611
2011年12月28日 14:38:55
17楼
回复【求助】四层4万平米商场,每层四个防火分区,求消防干线走向 板凳 的帖子
按防火分区比较好
回复
hyj8006
2011年12月28日 20:49:06
18楼
赞同8#及15#的说法
回复
jy13866865852
2011年12月29日 09:01:22
19楼
进来学习学习,给楼主顶一下
回复
mente521
2011年12月29日 10:39:39
20楼
学习中,楼主加油!
回复
slichhappy
2012年01月04日 09:13:12
21楼

图纸已经出了,就是按这种方式,每个防火分区点数过多,一个防火分区一路信号总线,竖向其它总线共用。
回复

相关推荐