【求助】四层4万平米商场,每层四个防火分区,求消防干线走向
slichhappy
slichhappy Lv.3
2011年12月23日 10:47:56
来自于防雷减灾
只看楼主

一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设 第三种方案和第二种差不多补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。大家看那种方案合理,满足规范要求,附件中是三种方案框图。

一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。
第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设
第三种方案和第二种差不多
补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。
大家看那种方案合理,满足规范要求,附件中是三种方案框图。

未命名.jpg

免费打赏
slichhappy
2011年12月23日 10:53:53
2楼
如题,各位给点意见啊
回复
youmeyer
2011年12月27日 10:47:16
3楼
回复
残剑
2011年12月27日 11:30:58
4楼
按防火分区比较好
回复
mqli2004
2011年12月27日 11:43:29
5楼
第二方案较好,但是有一个问题,既“支干线不宜穿防火分区”问题。
建议没一个防火分区线路均从消防控制室引来。
回复
小影子0410
2011年12月27日 12:37:41
6楼
没一个防火分区线路均从消防控制室引来。
回复
shiner2010
2011年12月27日 13:22:59
7楼
你这需要16条总线,建议设置电井,总线从电井引到各个防火分区,每个防火分区从消防控制室放射给。
回复
云飘飘
2011年12月27日 13:43:11
8楼
上、下对应一组干线,即:一层防火分区1、二层防火分区1、三层防火分区1、四层防火分区1共用一个干线,超过回路容量,再增加干线。其余类推。
回复
zhangjichuan1975
2011年12月27日 14:04:45
9楼
具体采用哪一种方案,可以咨询消防设计部门,个人觉得第一种方案较好,施工检查维护方便。
回复
hitee_lg
2011年12月27日 15:37:55
10楼
根据建筑情况可用两个竖井引上,每两个防火分区一台端子箱。
回复
永无止境
2011年12月27日 16:07:35
11楼
按照防火分区来吧