住宅厨房和卫生间的排水问题请教诸位!
xgxjh
xgxjh Lv.2
2003年11月05日 13:19:08
只看楼主

规范上说住宅厨房和卫生间的排水应用间接排水方式,而某个楼盘却是在厨房和卫生间之间的工作阳台处设一根立管,再从厨房和卫生间接横管出来,在工作阳台处直接连在此一根立管上,也就是厨卫共用一根排水立管,请问这种作法是正确的吗?是不是违反规范了?望诸位不吝赐教!谢谢!

规范上说住宅厨房和卫生间的排水应用间接排水方式,而某个楼盘却是在厨房和卫生间之间的工作阳台处设一根立管,再从厨房和卫生间接横管出来,在工作阳台处直接连在此一根立管上,也就是厨卫共用一根排水立管,请问这种作法是正确的吗?是不是违反规范了?望诸位不吝赐教!谢谢!
免费打赏
yilizi
2004年01月02日 16:00:19
12楼
卫生间地漏、洗手盆本来就是属于废水,不是污水,当然可以与厨房废水共用一根排水管。
污水和废水不能共用排水管
回复
liangfp
2004年01月02日 16:34:58
13楼
按规范执行
回复
wlpd2003
2004年01月02日 16:36:40
14楼
可以的。不够厨房污水须排入污水池再排入排水管。
回复
dafengtian419
2004年01月02日 17:18:30
15楼
应该分开,各设立管,如果从卫生间接至厨房在到立管,就更不合理了。而且横管较长,污水在始端清水在末端,非常不利于污水流动。
回复

相关推荐