住宅厨房和卫生间的排水问题请教诸位!
xgxjh
xgxjh Lv.2
2003年11月05日 13:19:08
只看楼主

规范上说住宅厨房和卫生间的排水应用间接排水方式,而某个楼盘却是在厨房和卫生间之间的工作阳台处设一根立管,再从厨房和卫生间接横管出来,在工作阳台处直接连在此一根立管上,也就是厨卫共用一根排水立管,请问这种作法是正确的吗?是不是违反规范了?望诸位不吝赐教!谢谢!

规范上说住宅厨房和卫生间的排水应用间接排水方式,而某个楼盘却是在厨房和卫生间之间的工作阳台处设一根立管,再从厨房和卫生间接横管出来,在工作阳台处直接连在此一根立管上,也就是厨卫共用一根排水立管,请问这种作法是正确的吗?是不是违反规范了?望诸位不吝赐教!谢谢!
免费打赏
xgxjh
2003年11月05日 15:15:00
2楼
为什么没有人帮忙呢?
回复
songia
2003年11月05日 15:22:40
3楼
我一般是分设立管。
回复
shuibaobao
2003年11月05日 16:24:59
4楼
如果是,合流制的,应该可以!

分流的, 肯定不可以1

还有啊,你太急了吧,发表了才2个小时,就来要结果,那有这么快啊!
回复
yilizi
2003年12月31日 15:24:41
5楼
一般分开的啊
废水归废水,污水归污水,污水还要经化粪池处理啊
回复
mel.zhu
2003年12月31日 15:58:10
6楼
建筑布置合理吗?这样的排水功能实现上,肯定要打折扣。卫生间和厨房公用一个排水管?建筑把机电部分,压的够残的,机电的同事们应该团结起来,争取我们合理的位置。(包括工资)回答你的问题:我个人认为,这样的事情,作为给排水设计,一定不能退,让建筑设计想办法,否则,安装使用后,出现问题,还是做机电的毛病。
回复
wangzixuan205249
2003年12月31日 16:25:16
7楼
这样的布置不合理的,要距离力争,不能什么东西都要咱么想办法,我看绝对有更好的解决办法的!
回复
zhangtingth
2004年01月01日 22:39:09
8楼
厨房和卫生间的排水应单独设置,卫生间的排水是污水,而厨房的排水是废水,严格说其处理方式是不同的,厨卫不能共用一根排水立管。
回复
qds43
2004年01月01日 22:48:15
9楼
如果排入小区的污水管道那有问题吗????????
回复
zzg1880
2004年01月01日 23:18:29
10楼
如果有中水设施就应分开来排既“清浊分流”,否则会给中水带来麻烦,如不做中水,也可合流排除。

回复
kobejun
2004年01月01日 23:45:13
11楼
小弟觉得如果同一根管接的是厨房排水和卫生间地漏、洗手盆污水,那倒没什么问题!如果连大便器野接上去就不行了!不知楼主是何种情况?!
回复