厨卫间等降板区是混凝土结构施工的重难点,吊模施工不到位的话,将会造成较难整改的混凝土质量问题。特分享中建四局在某实例工程中采取的 降板高低差吊模方案 ,取得了较好的质量效果,大家可参考借鉴。
厨卫间等降板区是混凝土结构施工的重难点,吊模施工不到位的话,将会造成较难整改的混凝土质量问题。特分享中建四局在某实例工程中采取的 降板高低差吊模方案 ,取得了较好的质量效果,大家可参考借鉴。
降板在施工过程中,容易出现降板成型不方正、降板高度不标准、收光不平整、成品保护不到位导致缺棱掉角等质量缺陷:
对于防止上述常见的质量
通病,降板高低差吊模施工至关重要。
降板高低差吊模体系由三个部分组成:降板吊模材料;降板吊模的支撑;降板吊模的加固。
降板四边吊模材料的选择,有三个方案选择,分别为木方、角钢、方管。
降板四边吊模材料的支撑方法,有三个方案选择,采用水泥垫块支撑、采用钢筋支架支撑、采用角钢支撑。
降板四边吊模材料加固方法,有三个方案选择,采用定位筋固定、采用铁丝捆绑固定、采用木楔子固定。
降板高低差吊模方案 :降板四个直角设有定型化角钢支架,角钢底部焊接钢筋立柱高度同板厚,立柱架在平台板模板上,立柱旁焊接一个铁钉,铁钉钉入模板,固定支架,方管放置在支架上,在支架边焊有固定方管的短钢筋,在方管和固定钢筋之间用木楔子塞紧。
控制:
吊模体系在使用过程中,由于施工荷载使吊模方管偏位。
措施:
把单根方管焊接成四边形,再用钢筋焊接固定相邻两边的方管进行打斜撑。
目标:
使降板吊模方管形成整体,在施工过程中方管不发生位移。
控制:
降板吊模支架立柱高度与板厚一致,一旦立柱高度出现偏差,使得板厚及降板标高出现偏差。
措施:
对已制作完成的降板吊模支架立柱高度进行检查,对偏差大于2mm的支架列为不合格品。
控制:
降板吊模支架在使用过程中出现固定支架的铁钉未完全钉入模板,导致定型化支架未落在平台板上,吊模方管标高不准确。
目标:
使固定吊模角钢的铁钉完全钉入平台板,使角钢立柱与板厚相同。
控制:
由于施工人员素质不同,容易造成吊模支架标高错误。
措施:
对角钢立柱预埋高度进行测量,偏差小于2mm。
控制: 在降板及板面砼初平后,拉线精确控制楼板及降板标高。
控制:
降板吊模方管拆模过早,砼未达到上人强度,拆模和施工材料人员使降板棱角破损,过晚拆模导致方管被材料压住方管难以取出。
措施: 安排专人拆模,拆模时间为墙柱钢筋绑扎完成后,模板安装之前进行拆模。
目标:
减少因拆模造成降板砼棱角破损,使破损率小于10%。