关于2路高压进线的问题
sushibo4321
2011年12月22日 15:23:22
只看楼主

请教大家一个问题;10KV开关柜两路电源进线,备自投在什么情况设,什么情况下可以不设呢

请教大家一个问题;10KV开关柜两路电源进线,备自投在什么情况设,什么情况下可以不设呢
免费打赏
zyz8438
2011年12月22日 17:28:31
2楼
关键看用电负荷对停电时间的要求!
回复
dlizhengang
2011年12月22日 22:00:05
3楼
国家电网公司业扩原则规定不易采用高压备自投,对一、二级负荷应采用低压备自投,如必须采用高压备自投的,要由当地供电部门批准。
回复
sushibo4321
2011年12月23日 10:43:16
4楼
谢谢2位的解答,对于小区来说,主要的二级负载就是消防这块,如果采用手动投入2路电源是不是在时间上不允许啊,
回复
liuzd
2011年12月26日 11:36:31
5楼
一般的10kV用户,供电局是不允许做高压备自投的,只允许手投操作。
回复
200806
2011年12月26日 23:07:17
6楼
是的,设计一般要求是手动备自投,不让自动备自投。
回复
a121014
2012年02月06日 11:25:06
7楼
很给力














茵奈儿
回复
weismbuxin
2012年07月09日 09:50:32
8楼
学习了,
回复
chieryang
2012年07月09日 10:30:41
9楼
学些了,我们都是碰到图纸上要求才设,可以用综合保护实现
回复
watsoncheung
2012年07月09日 11:28:51
10楼
上次问一供电局朋友,说现在一般不用备自投