小区外网问题,主要是消防。
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2003年11月04日 20:48:39
只看楼主

今有一工业小区,设室外消火栓,没有市政水源,从两口直径250mm深井中抽水,井深35米,问消防怎么设计,当然生产给水足以满足消防要求,我想消防与生活给水供用一系统,不知可否,另外水泵采用什么型号,Q=150立方,H=60米,不知到这样的消防是否合理,或者有什么更好的办法。2003年11月04日 21:26:54
2楼
消防应该和生活系统分开,井中设深井泵,QZ型,应该设泵房吧?
回复
coldsuncat
2003年11月04日 21:32:56
3楼
潜水泵应做井室,国标94S651-4,潜水泵出水处加沙滤管,市内不设消防系统/?
回复
owens
2003年11月04日 21:45:05
4楼
如果生产给水足以满足消防要求,你是说生产用水水池容积足以满足消防贮水要求?这样的情况,建议生产消防为一个系统。设独立消防泵,COLDSUNCAT问的对,难道不设室内消防?
回复
枫松柏
2003年11月05日 05:14:50
5楼
室内没有室内消火栓,因为建筑为一屠宰场,想不设消防水池允许不
回复
枫松柏
2003年11月05日 05:17:25
6楼
室外消防压力满足什么要求,如果不设室内消防的话,请帮忙
回复
zssf01
2003年11月05日 08:50:35
7楼
2楼说的对,但是井室的造价跟水池能差多少呢?
深井的水量如何保证呀。我做过几个工业区的消防外网,室外消火栓没有市政水源时均设水池。
回复
ajchen
2003年11月05日 15:51:48
8楼
一般情况,作消防水池和消防泵房。
也可以用两个深井作消防水源,但是前提是深井的枯水期出水量大于消防水量,这需要当地的水文地质部门出证明材料;这时,消防泵是深井泵,深井泵通常没有备用,而且检修时很困难,所以通常要当地的消防部门同意这种消防设计方案。
另外,消防管道和生活管道最好分开,现在的规范对水质污染问题比较敏感。
回复