水泵的进出口是DN150,要跑200T/h的水量,进出水管路要dn200的 管道流速1.8m/h,如果是dn150的管子则是3.1米每小时.....问题是:我在水泵进出口直接连DN150的单向阀和手动阀,再接大小头,再连dn200的管子,这样行不行?DN150的阀门部分会不会影响到水泵的流量?用DN150的阀门主要是为了降低成本。请高手明示,感激不尽!
水泵的进出口是DN150,要跑200T/h的水量,进出水管路要dn200的 管道流速1.8m/h,如果是dn150的管子则是3.1米每小时.....问题是:我在水泵进出口直接连DN150的单向阀和手动阀,再接大小头,再连dn200的管子,这样行不行?DN150的阀门部分会不会影响到水泵的流量?用DN150的阀门主要是为了降低成本。请高手明示,感激不尽!
2楼
水泵运转时会产生振动,直接连接金属硬管长期使用会出现损伤,最好有软接头连接.在水泵进出水口直接连接阀门会形成阻力,特别是在出口安装止回阀,阻流率在百分之十以上,止回阀可以安装在远离水泵的管路上,
回复
3楼
我准备在进口先接软接 再接手动蝶阀再接大小头,再连管路。出口先连软接,再连单向阀,再连手动蝶阀,再连管路。我感觉这样较为合适,唯一担心的是进出口阀门位置水流速都在3m/s左右,不知道能不能行
回复
4楼
没事的,这点压力算不得什么。
回复
5楼
流速高了,不好
回复
6楼
一条河,河道宽窄不会影响流量,只是影响流速和水位高低.水管同理,在受阻的管道部分,流速加快,压强增加,流量不变.
回复
7楼
一般采用偏心接 再连接软接头 阀门
回复
8楼
一般水泵出口先接膨胀头再用锥管将DN150放大到200,再接200的截止止回阀,这样水泵的压力损失小。
回复