【求助】高压柜多个电源如何实现报警功能?
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年12月20日 20:20:50
来自于继电保护
只看楼主

10KV一台进线一台PT然后7个出线,除了PT外每台高压柜都有小的直流电源为本台断路器提供操作电源(电源厂家工作做得好,供电局很HAPPY啊),采用微机保护。PT柜预告和事故报警回路+KM\-KM的电源由进线的直流电源供给。现在出线进线柜的预告和事故报警要通过PT柜上的信号继电器和蜂鸣器反应出来。原理图是给微机保护进+KM,出现事故微机内部继电器动作接通,然后连线至PT柜的报警回路与其-KM接通。进线和PT是一个电源到没问题,但是出线柜一个+KM和PT柜的--KM不是一个电源供给没形成回路,不能报警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!

2012年07月30日 16:39:17
13楼
应该可以吧 我就是用4mm线并在一起的4mm当个小母线用 一直没问题的
回复